Title: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: VojtěchČechal on 01.02.2015, 21:07
Mám elektrický průtokový ohřívač - 3F, 15kW. Teplá voda z něj začala téct velmi malým, nedostatečným proudem. Nejspíš ho nechám vyměnit, je už starý. Ale pro případ, že by to byla nějaká banalita, kde byste hledali závadu?
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Robert_Palm on 01.02.2015, 21:55
Malý průtok je spíše záležitost vodoinstalace, nemáte třícestný ventil?
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Lukáš Rotrekl on 01.02.2015, 22:11
Jakou máte vodu? Nezačalo to po nějakém výpadku dodávky vody? Začněte hledat sítka na baterce na vstupu do průtokáče, .........

(Ve středu jsem z 80l bojleru vytahal asi 40kg vodního kamene...)
Title: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Zdeněk Mazač on 01.02.2015, 22:16
Nemá průtokáč regulaci průtoku vody? Není ta tryska ucpaná?
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Zdenek Hejčl on 01.02.2015, 22:35
Vypadá to na plný průtokáč vodního kamene...
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Radek Luža on 02.02.2015, 05:52
Tak jak psali kolegové, vodní kámen v sítku, popř. to ještě může být prasklá membrána, která spíná podtlakem ohřev.
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Richard Čožík on 02.02.2015, 17:54
[quote author
...Ve středu jsem z 80l bojleru vytahal asi 40kg vodního kamene...)
[/quote]

V loni ze 120l dražice odvezeno 1 a půl kolečko kamence ,po cca 4-5 letech provozu,
nádoba čistá; dána nová elektroda,těsnění a jede se dál
po roce úspora za energii 3000 kč
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Lukáš Rotrekl on 02.02.2015, 18:31
Tady teda nová příruba, těleso, katoda, termostat, ale nádoba taky OK.
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Václav Kalina DC on 02.02.2015, 18:49
Na ty modrý bude sítko, vypadá to ze je to jenom nacvakavaci koncovka. Melo by ti jít vyndat i bez vypnutí vody. Kdysi jsem dva podobne kousky provozoval
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Vojtěch Čechal on 02.02.2015, 19:01
Voda nejenom teče malým proudem, ale taky je jenom vlažná. Dnes jsem zjistil, že na určitých kontaktech není napětí. Ačkoliv vodič stejné barvy na přívodní čokoládě pod napětím je. Myslíte, že je to závada, nebo je to tak správně?
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Václav Kalina DC on 02.02.2015, 23:31
To je správně, tlakové čidlo ne přepne na plny výkon. Pokud by to udělal při slabém průtoku, topná spirála by se nestačila uchladit a shořela by. Zdemontujte tu přívodní trubku a vycistete sítko. Uvidíte ze to bude fungovat jako dřív
Title: Re: Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
Post by: Lukáš Rotrekl on 02.02.2015, 23:34
Případně ještě sítko na baterce za průtokáčem....