Diskuze o tom zda má mít kotel samostatný přívod a doporučená jištění již se zde
několikrát opakovala. Zaujímalo by mě jak je to s PCH.
Elektrikář natáhl nový obvod se samostatnou zásuvkou a chránil ji chráničem 30mA.
Je to moderní kotel v plastu, který má od výrobce namontovaný přívod i s vidlicí.
Není zde svorka na přizemnění.
Může PCH dělat problém?
A o jaký kotel se jedná? To, že je plastový, je stejná informace, jako že auto je červené?
Všeobecně, pokud jde o jakýkoliv kotel (ne elektrokotel) nemusí být připojen k PE na přímo, pokud nemá připravenou svorku na pospojení. Většinou se to řeší pospojením trubek za kotlem.
Pokud bude vše v pořádku, není důvod k jakémukoliv vybavování chrániče, ani v tomto případě. Ale přesto bych doporučil to pospojení dořešit podle místních podmínek.
Jak píše kolega....
Plastový kotel neexistuje! Je to jen obal, uvnitř je vše vodivé....Co píše návod na zapojení ! To je nejdůležitější ! jak naše diskuze!
Za určitých podmínek může být voda v kotli vodivá ! (dance)
Plastové potrubí nic moc neovlivní.
PCH bych moc nedopoeručoval, pro stálý chod bez výpadků!
Může být horší kondík v kotli (časem) a chránič vyskočí a netopíte !
(Pokud bude kotel v pořádku a řádně kontrolovaný, neměl by PCH být problémem - všeobecně)
Pokud výrobek (kotel) nemá od výrobce svorku pro pospojení, potom nemusí být pospojený.
Je samozřejmě možné pospojit potrubí, pokud je kovové.
Na funkci chrániče nemá ochranné pospojovaní přímý vliv.
Postup v případě boileru by byl stejný?
Kotel je centrální pro celý objekt. Bude to řešit montážní firma.
Ve všech bytech budou boilery místo plyn. karem. Rozvod vody je v plastu.
Zásuvka jednoduchá, samostatný obvod CYKY v Cu 3x2,5mm,jištění 10A opět s proudovým chráničem.
U boileru by asi chránič vadit neměl. Boiler opět s FLEXI šňůrou s vidlicí.
Pospojování k boileru nenataženo, výrobce se ani oněm nezmiňuje a svorka není.
Quote from: leinhard1 on 04.02.2015, 09:10
Postup v případě boileru by byl stejný? Ve všech bytech budou boilery místo plyn. karem.
Zásuvka jednoduchá, samostatný obvod CYKY v Cu 3x2,5mm,jištění 10A opět s proudovým chráničem.
U boileru by asi chránič vadit neměl. Boiler opět s FLEXI šňůrou s vidlicí.
Pospojování k boileru nenataženo, výrobce se ani oněm nezmiňuje a svorka není.
10A na boiler? Dělají si srandu? :o Normální boiler bere 2kW, je tam jenom 300W rezerva na kolísání napětí v síti... S řádně uloženou CYKY3x2,5 tak nízká hodnota nedává moc smysl.
Dovolim si oponovat. Co jsem v posledni dobe videl, pripojoval, tak 90% bojleru ma prikon 1,2-1,5kW. Kdyz se budeme bavit o beznych 100-150 litrovych bojlerch pro domacnosti.
Nicmen bych to urcite projektoval s 16A jisticem a CYKY 3x2,5.
Po tom co jsem měl několik nádob rozdělaných a zjistil, že bez výjimky patří díky šetření s materiålem do třídy hnus plus, naopak chránič vřele doporučuji.
Já naopak chránič na kotel nedoporučuju. Proč by tam měl být? Matlá po něm někdo rukama? Jaké nebezpečí hrozí při ztrátě izolace? Jaký problém nastane při nežádoucím vypnutí FI?
Teplá voda s kouskem fáze.