Vím, že toto téma tady už proběhlo koncem roku 2012 např. odkaz od pana Janečka. Teď jsem našel článek z 27.08.2014 viz: http://www.siemens.cz/press/cz/archiv/press_releases-nova_technika_umoznuje_snizit_riziko.html
a chci se zeptat, jestli už má někdo s tímto přístrojem, popřípadě jeho ekvivalentem od jiné firmy zkušenost v ČR.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 09.02.2015, 15:09
Vím, že toto téma tady už proběhlo koncem roku 2012 např. odkaz od pana Janečka. Teď jsem našel článek z 27.08.2014 viz: http://www.siemens.cz/press/cz/archiv/press_releases-nova_technika_umoznuje_snizit_riziko.html
a chci se zeptat, jestli už má někdo s tímto přístrojem, popřípadě jeho ekvivalentem od jiné firmy zkušenost v ČR.
V ČR tedy ne ale v USA je to v ložnicích a obyvácích povinnost.
Funkci přístroje znám, ve světě se už podobné používají nějaký čas. U nás jsem ho ovšem nikde neviděl ani v nabídce. Při ceně přes tři tisíce za kus ani nedoufám ve změnu.
Quote from: Jan Alin on 10.02.2015, 20:09
Při ceně přes tři tisíce za kus ani nedoufám ve změnu.
To ani vynálezce (ABB?) při ceně prvních proudových chráničů nedoufal. Je to zajímavý přístroj, nepodceňoval bych ho.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.02.2015, 21:59
To ani vynálezce (ABB?) při ceně prvních proudových chráničů nedoufal...
Historická vsuvka.
Jestli Wiki nekecá, tak první patenty byly z počátku minulého století, a první RCD pro běžné užití (s nominálním proudem 300 mA) předvedla r. 1951 firma Schutzapparate-Gesellschaft & Co. mbH. KG, Schalksmühle/Westf. (Schupa). Širšího nasazení se pak dočkal až 100mA RCD představený v r. 1957 firmou Felten&Guilleaume (->Moeller->Eaton). To se ještě ani zdaleka netušilo, že nějaká firma ABB jednou vznikne sloučením ASEA a Brown-Boveri.
Quote from: Fuk Tomáš on 10.02.2015, 22:59
Historická vsuvka.
Jestli Wiki nekecá, tak první patenty byly z počátku minulého století, a první RCD pro běžné užití (s nominálním proudem 300 mA) předvedla r. 1951 firma Schutzapparate-Gesellschaft & Co. mbH. KG, Schalksmühle/Westf. (Schupa). Širšího nasazení se pak dočkal až 100mA RCD představený v r. 1957 firmou Felten&Guilleaume (->Moeller->Eaton). To se ještě ani zdaleka netušilo, že nějaká firma ABB jednou vznikne sloučením ASEA a Brown-Boveri.
Díky za opravu.
Kamarád si ho testuje, zatím to vypadá, že z takto chráněných zásuvek nelze vysávat, vrtat a krmit zdroje NB.
Hlavně by mě zajímalo, jestli by to někdo z výrobců rozvaděčů "uměl" legálně osadit do rozvodnice dle souboru ČSN EN 61439.
Na vývodu za kombinací 5SM6021-1 + 5SY1354-6KK16 jsem bez jakýchkoli nežádoucích vybavení zkoušel provozovat obstarožní vrtačku s elektronickou regulací otáček, vysavač a fén. K vybavení došlo pouze v případě, kdy jsem vytrhnul vidlici vysavače za provozu ze zásuvky a to neberu jako případ nežádoucí vybavení přístroje.
Quote from: Zdenek Gec on 11.02.2015, 11:21
...K vybavení došlo pouze v případě, kdy jsem vytrhnul vidlici vysavače za provozu ze zásuvky a to neberu jako případ nežádoucí vybavení přístroje.
Nejsem si jist, že by to tak viděla i Vaše žena ;)
Quote from: Milan Hudec on 11.02.2015, 08:39
Kamarád si ho testuje, zatím to vypadá, že z takto chráněných zásuvek nelze vysávat, vrtat a krmit zdroje NB.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 11.02.2015, 09:07
Hlavně by mě zajímalo, jestli by to někdo z výrobců rozvaděčů "uměl" legálně osadit do rozvodnice dle souboru ČSN EN 61439.
Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne.
....Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne...
V dokumentu Siemens s názvem "SENTRON Brandschutzschalter 5SM6" se píše, že se přístroj montuje normálně na DIN lištu. Spíš mě zaujalo, jak funguje, tedy velmi zhruba tak, že měří kmitočet procházejícího proudu a nějaký procesor nějak výpočtem identifikuje oblouk.
Takže by mě zajímalo, jak bude odolný EMC v průmyslovém prostředí a jak bude fungovat po deseti letech. Osobně bych mu v tomto moc nevěřil.
Quote from: Jozef BABJAK on 11.02.2015, 14:51
Ak sa prudko nemýlim, tieto prístroje majú striktne danú montážnu polohu a zatiaľ som sa stretol iba s "americkým" prevedením, kde sa modulárne prístroje montujú horizontálne.
To asi nebude ten zásadní problém viz datasheet.
Quote from: Hynek Havliš on 11.02.2015, 16:37
Takže by mě zajímalo, jak bude odolný EMC v průmyslovém prostředí a jak bude fungovat po deseti letech. Osobně bych mu v tomto moc nevěřil.
Přístroj nebude asi, dle dostupných informací, určen primárně pro průmyslové využití, kde by měla fungovat odborná údržba, ale jeho využití vidím spíše jako ochranu pro RD a byty, ve kterých se pravidelná údržba spíše nedělá.