Dostala se mi do ruky pravidelná revize elektrického zařízení (základnová stanice mobilního operátora) na které je v závěru uvedena "Zpráva o revizi hromosvodního zařízení".Je toto vyhotovení "na jednom papíru" možné...?
Málo informací, nejlépe připojit sken.
Quote from: Dušan Šnajdárek on 16.02.2015, 15:13
Je toto vyhotovení "na jednom papíru" možné...?
Ano, obecně vzato je to možné a u malých technologických objektů i vhodné. Samozřejmě z titulu zprávy by mělo být na první pohled patrné, že jde o el.zařízení a hromosvod (systém ochrany před bleskem) a potom v závěru musí být dva posudky. První o bezpečnosti el.zařízení a druhý o shodě s hromosvodní normou (normami).
Zakázané to žádným předpisem není!
Pokud bude mít všechny náležitosti .... ::)
Zatím jsem to nikde neviděl.
Na objektu, jako je třeba rekreakční chata nevidím problém. Já to ovšem nedělám, stálo by mě to víc práce, než ušetřím na papíru.
Nezáleží na tom zda je společná či ne, ale na tom jaké obsahuje nesmysly. :(
Quote from: Dušan Šnajdárek on 16.02.2015, 15:13
Dostala se mi do ruky pravidelná revize elektrického zařízení (základnová stanice mobilního operátora) na které je v závěru uvedena "Zpráva o revizi hromosvodního zařízení".Je toto vyhotovení "na jednom papíru" možné...?
Základovka MO je z 80% systém ochrany před bleskem a zbytek je "elektrika". Možná proto tak RT postupoval a objednatel si to takto i přál.