Title: Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
Post by: jirka nejezchleb on 18.02.2015, 11:33


Da vyresit problem propaleneho uzemnovaciho dratu jinak nez kompletni bytovou revizi?

Zasuvka byla po celou dobu nepouzivana a nyni obcas zajiskri pri pripojeni spotrebice.
Po telefonu mi elektrikar doporucil prave kompletni revizi, nema nekdo jine reseni?
Title: Re: Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
Post by: Miroslav Minařík on 18.02.2015, 21:48
Quote from: jirka nejezchleb on 18.02.2015, 11:33

Da vyresit problem propaleneho uzemnovaciho dratu jinak nez kompletni bytovou revizi?

Zasuvka byla po celou dobu nepouzivana a nyni obcas zajiskri pri pripojeni spotrebice.
Po telefonu mi elektrikar doporucil prave kompletni revizi, nema nekdo jine reseni?


Elektrikář neříkal, že něco vyřeší kompletní revize ale kompletní rekonstrukce ...
Title: Re: Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
Post by: Vít Rotrekl on 18.02.2015, 22:34
Pořádně provedená revize by mohla najít více míst, kde to "hoří". A na základě toho co se zjistí při revize, lze dělat nějaké závěry, co s danou elektroinstalací provést.
Title: Re: Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
Post by: Zdenek Hejčl on 18.02.2015, 23:17
Podle povrchu nulovacího vodiče který začal krystalizovat /hrubý na povrchu/ je už vodivostně elektricky nestabilní - tato část je zralá na rekonstrukci.
Záleží na tom, jak s danou radou naloží majitel....
Title: Re: Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
Post by: Jiří Schwarz on 18.02.2015, 23:27
Rozumný člověk nepotřebuje kompletní revizi k tomu, aby mu naznačila špatný stav instalace a potřebu zásadní rekonstrukce rozvodů. Potřebu radikálního řešení naznačuje již i ta fotka.
Na tom se tu snad shodneme, takže by nás měl tazatel věřit.
Title: Re: Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
Post by: Jan Franěk on 19.02.2015, 06:55
Osobně si pod touto kompletní revizí představuji, otevření všech nalezených krabic, zásuvek a vypínačů, jejich kontrolu a dotažení spojů. Stojí to spoustu času, stěhování nábytku, ale může to zásadně prodloužit životnost celé instalace a navíc značně snížit riziko požáru, nebo úrazu. Tedy pokud se to udělá poctivě. Za 500kč to ovšem asi nebude.
Je to podobné jako preventivní údržba na autě. Prevence vyjde levněji, než následná velká oprava.
Jinak vás zřejmě čeká mnoho oprav v místech, jako je na obrázku. Těch bude časem přibývat. Brzo si spočítáte, že mnohem levnější, než další opravy, bude kompletní rekonstrukce instalace.
Rozhodnutí je na vás. Prevence (revize), nebo několik problémů, oprav a nakonec jediná cesta. Rekonstrukce, která by ale měla samozřejmě spoustu nesporných výhod. Od umístění zásuvek na místa, kde jsou opravdu třeba, jejich větší počet, spolehlivost a prakticky bezúdržbovost mědi, až po nesporně větší bezpečnost.

Jinak když se vrátím ještě k položené otázce. Zrovna jiskřící vodič PEN, představuje skoro 100% riziko úrazu el. proudem. Jde o úpálení jediné ochrany v těchto sítích. Tedy jsou jen dvě bezpečné cesty. Rychlá oprava, nebo odpojení tohoto obvodu  (norm)  
Vše ostatní je pouze čekáním na úraz, případně smrt. A že podobných případů bývá poměrně dost.
Title: Re: Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
Post by: František Šohajda on 19.02.2015, 07:21
Revize je vhodná,ale problém nevyřeší......! :o
Hliník všeobecně je potřeba každý rok dotáhnout (teče)...
Bez této pracovní činnosti je taková instalace stává časem i nebezpečná!! (norm)