Z HDO je napojení na relé, z relé na stykač a z něj přes 3f.jistič bojler.
Na relátku je nakresleno schéma: svorka 11 je propojena se svorkou 12 a dále je tam nepropojena svorka 14. Ze stykače relátko zapojit do svorky 12 nebo 14, aby bojler zapnul a zároveň kontrolka na relátku svítila v době nízkého tarifu?
Když to zapojím do svorky 12, bojler zapne v době vysokého tarifu nebo se bojler zapne v době nízkého tarifu, ale kontrola na relátku bude svítit v době vysokého tarifu?
technický přesun
To máte normální bojler a zapojení podle připojovacích podmínek distributora, nebo nějakou specialitu?
"Normální bojler" má kontrolku zapojenou tak, že svítí, když přichází napájení a to by mělo přicházet, když je sepnut stykač (relé) pro nt.
Stykač nt zpravidla spíná zpravidla přivedením N z přijímače HDO (znám vyjímky z bytových domů, kde je jeden společný HDO pro více odběratelů, ale tím bych to raději nekomplikoval)
Trochu nechápu. Výstup HDO spíná stykač, stykač spíná relé a relé boiler?
vám jde o vizuální kontrolu tarifu pomocí kontrolky relé?
Neuvádíte ani typ relé, takže lze jen hádat, zda je značené dle ČSN EN 50005 nebo podle IEC 67.
Pokud jde o pravděpodobnější první případ soudě z popisu, pak kontakt 12 NC 14 NO 11 přívod.
Kontrolka relé bývá většinou indikátorem napětí na cívce, tedy sepnutého relé, nemá nic společného s kontakty.
Načrtněte alespoň oč vám vlastně jde.