V bytě jsme prováděli rekonstrukci, dělali jsme nové rozvody elektriky a měnili jsme přívod z 1F na 3F a také jsme měnili pozici rozvaděče.
Domovní telefon jsme odmontovali a poté zase přimontovali dle fotografie předchozího zapojení.
Vše nám funguje bez problémů.
Bohužel sousedům ve vyšších patrech nefunguje mikrofon v telefonech (tvrdí, že je to od doby rekonstrukce).
Je toto možné?
Jedná se klasický panelák se systémem 4+n a telefonem Tesla s klasickým bzučákem.
Je velice pravděpodobné, že při manipulaci v prostorech ER rozvaděče (plechového sloupku na spol. chodbě) došlo k nechtěnému rozpojení vodičů v rozbočné krabici DT, které pak vedou do vyšších pater.
Elektrikář, který vám prováděl reonstrukci rozvodů, by měl na závadu v pohodě přijít a vodiče opět propojit.
To se stane snadno. Provedení instalace v panelákové stoupačce typu "hirošima" tomu napomáhá a tak při jakékoliv manipulaci může nějaký ten krutispoj povolit.
Přerušených drátů jsem už zažil...
I drátek v SYKFY kablíku zlomený v izolaci...
Zpravidla podobné závady najdete mezi posledním místem, které ještě funguje, a prvním, které už nefunguje.