Mam v byte vyvedený jeden zlto-zeleny vodič, ktorý by mal byť pripjený na uzemnenie. Existuje nejaký spôsob ako to zmerať multimetrom, prípadne nejaká finta ako to overiť ze na to uzemnenie je naozaj pripojeny?
(Multimeter by som musel kupit)
Resp. preformulujem este otazku - co mozem pripojit na kolik v zasuvke aby som spozoroval nejaky efekt uzemnenia?
Quote from: Gloomens on 06.03.2015, 15:24
Mam v byte vyvedený jeden zlto-zeleny vodič, ktorý by mal byť pripjený na uzemnenie. Existuje nejaký spôsob ako to zmerať multimetrom, prípadne nejaká finta ako to overiť ze na to uzemnenie je naozaj pripojeny?
(Multimeter by som musel kupit)
Resp. preformulujem este otazku - co mozem pripojit na kolik v zasuvke aby som spozoroval nejaky efekt uzemnenia?
V první řadě hromosvod a uzemnění není synonymum. Pokud vám bude někdo tvrdit, že ano, doporučuji si takového vědce držet dále od svých zájmů.
(dance)
I když multimetrem naměříte vodivé spojení, pokud nevíte jak je to vedené a ve kterém místě je to spojené, bude vám taková informace v podstatě k ničemu.
Je to poměrně složité.
Nejdřív prohlídka, zjistit, jestli je vodič připojen v HOP. Pak jestli je HOP připojeno na zemnič.
Pak měření, zda je HOP uzeměno (nejlépe klešťovým ohmmetrem, nebo třívodičovou metodou).
Quote from: Gloomens on 06.03.2015, 15:24
Resp. preformulujem este otazku - co mozem pripojit na kolik v zasuvke aby som spozoroval nejaky efekt uzemnenia?
Žádný efekt nenastane, pokud nemáte poruchu na vodiči PEN.