Potřeboval bych používat třífázový motor v mistech bez rozvodů.
Je možné používat elektrocentrálu na 240 a dále přes fr.měnič 3X240?
Nebude ten frekvenční měnič trpět při používáni té centrály?
Nerad bych si ho zničil nebo tak něco.
Vámi popsané napájení motoru v principu možné je při splnění následujících podmínek:
1. Frekvenční měnič musí být s jednofázovým napájením a musí být schopen dávat dostatečný výkon pro uvažovaný třífázový motor
2. Elektrocentrála musí být schopna dodat podstatně větší výkon, než má použitý motor, protože proud motoru při rozběhu je mnohem větší, než je uvedeno na jeho štítku. Kolikrát větší musí být výkon elektrocentrály závisí na tom, zda se bude elektromotor rozbíhat nezatížený nebo zatížený.
Pokud nepotřebujete regulovat otáčky elektromotoru, lze zvolit podstatně levnější zapojení s pomocnou fází zapojenou přes kondenzátor, ušetříte drahý frekvenční měnič. Podmínkou pro toto zapojení je možnost přepojit motor na 3x230 V (případně 3x220, 3x240).
Pokud není třeba frekvenční měnič (má pouze za úkol vyrobit z jedné fáze tři), bylo by nejlepší použít třífázový generátor patřičného výkonu.
Použití kondenzátoru po přepojení motoru do trojúhelníka je použitelné, ovšem je třeba zjistit, zda to je u daného typu motoru možné (jak je navinut, zda jsou všechny vývody vyvedeny na svorkovnici) a je třeba počítat s podstatným snížením výkonu motoru.
Hlavně ta centrála musí byt bud invertorova, nebo dostatečně vykoná. V případě ze použijete obyčejnou centrálu malého výkonu, nestačí zareagovat na pokles odběru (změna zátěže motoru) a při poklesu zateteze stoupnou otáčky centraly, tím dojde ke zvýšení výstupního napětí a to vám spolehlivě odpálí frekvenční měnič. Ten samy problém se týká invertorovych svarecek.
Quote from: Vladimír Štemberg on 07.03.2015, 10:25
Pokud nepotřebujete regulovat otáčky elektromotoru, lze zvolit podstatně levnější zapojení s pomocnou fází zapojenou přes kondenzátor, ušetříte drahý frekvenční měnič. Podmínkou pro toto zapojení je možnost přepojit motor na 3x230 V (případně 3x220, 3x240).
Pane kolego, připojením 3f motoru přes kondenzátor je sice někdy možné, ale příjdete zhruba o 750% výkonu !! Konstrukčně jsou 1f a 3 fázové zcela odlišné a některé motory přes kondenzátor nejdou vůbec. A navíc i pokud by šel takto zapojit, bude se hřát, bude hlučný a bude asi jen otázka času než shoří.
Vážený pane romane27,
krom podmínek uvedených 1) a 2) panem Šembergem, je tu 3) problém s proudovou 3.harmonickou, která vzniká na vstupním jednofázovém můstkovém usměrňovači měniče a má úroveň tak značně vysokou, že motorgenerátor přetíží.
Dále je tu problém 4) vzniklý vysokými nároky na AVR regulaci motorgenerátoru. Nabíjející se obrovsky kondenzátor meziobvodu měniče je jako zkrat, který po nabití odezní a motorgenerátor se prudce odlehčí. Pokud překmit AVR motorgenerátoru rychle neomezí, dojde k zákmitům regulace a k přepětím s destrukčními účinky.
A protože je motorgenerátor z hlediska regulace pomalý elektromechanický systém, k nějakým překmitům dojde zákonitě.
Lepší stav je u motorgenerátorů invertorových, které mají regulaci z principu rychlejší, ale problém se 3 harmonickou je tu také a možná i s horším vlivem.
Ale v každém případě bude podle mého odhadu potřebný výkon elektrocentrály neméně troj až čtyřnásobný proti výkonu elektromotoru. To je značně neekonomické řešení a u neinvertorových EC i provozně neúsporné řešení.
Můžete-li se tomuto řazení elektronických přístrojů vyhnout, jděte do třífázové EC s klasickým třífázovým elektromotorem napřímo. Udělat z trojfázového motoru jednofázový je díky eneormní ztrátě výkonu a rozběhového momentu skoro vždy blbost. Levněji vyjde záměna motoru za jednofázový - zvláště, máte-li již k dispozici jednofázovou EC.
Děkuji za odpovědi mám to na pohon medometu.motor je 0,55kW 1400ot.min + převodovka vystup 280 ot.min-1,5A a frekvenční menič 0.75kW vstup -5,2A výstup 4,2A.Měnič je tam samozřejmě kvuli regulaci otáček.Takže raději sehnat nebo si pujčit elektrocentrálu s invertorovou regulací levnější třeba silnější 4kW nebrat?Děkuji :)