Pokud je můj předpoklad správný měl by se umístit k hlavnímu přívodu elektřiny tedy do rozvaděče před hl. jistič, ale teď jsem slyšel názor, že by měl přijít nainstalovat k hodinám?
Quote from: Tomáš Selzer on 17.03.2015, 21:11
Pokud je můj předpoklad správný měl by se umístit k hlavnímu přívodu elektřiny tedy do rozvaděče před hl. jistič, ale teď jsem slyšel názor, že by měl přijít nainstalovat k hodinám?
Který ze stupňů máte namysli?
Možní je obojí a záleží na některých okolnostech co je lepší nebo co je "méně špatně"
Obecně se to dá vyjádřit tak, že svodič přepětí by měl být umístěn tak, aby co nejúčinněji ochránil rozvod a připojené zařízení před přepětím.
Takže někdy může být výhodou dát SPD1 (svodič bleskových proudů) tam, kde vedení "sleze ze sloupu do elm. rozvaděče", ale pokud mi to pak jde X desítek metrů do domu, kde mám rozvod spojený v HOP s hromosvodem, tak je "snad" lepší dát si ten "nejsilnější" stupeň ochrany na vstup okruhového rozvaděče, poblíž HOP...
Nemusíte tápat, stačí se podívat do ČSN EN 62305-3 a 4.
Nebo si stáhněte náš nový katalog, kde je od stránky 107 montážní příručka pro SPD:
http://dehn.cz/pdf/katalog/kat15/Katalog_CZ-PO-2015.pdf
Děkuji za odkaz, je to velice dobře a podrobně popsáno a vysvětleno. 8)