Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Peter Hlatký on 18.03.2015, 20:12

Title: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Peter Hlatký on 18.03.2015, 20:12
Potrebujem zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu.
Predstavu máme takú ,že zásuvku pripojenú na kábli 3Gx2,5 a pripevnenú na oceľovom lanku ,ktoré je zakotvené v strope,necháme visieť zo stropu haly.
Pravdaže dodržíme všetko predpísané istenie a ochrany.

Dovoľuje to norma takýmto spôsobom inštalovať zásuvku?
Vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. som nič podobné nenašiel zakázané.
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.03.2015, 21:10
Raději bych viděl zásuvku pevně uchycenou a zajištěnou proti vytržení, například průmyslovku s převlečnou maticí. A měl byste znát názor vašeho revizáka.
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Martin Kurka on 18.03.2015, 21:47
V průmyslu to vůbec není problém a používá se to hojně pro připojení menších strojů, montážních hnízd, kontrolních stanovišť apod.

Jak ve formě závěsných zásuvek, tak energetických kostek. Do energetických kostek bývá vyveden i stlačený vzduch.

Ovšem tyto zásuvky musí být v průmyslovém provedení!
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Jan Bocek on 18.03.2015, 22:07
Quote from: Peter Hlatký on 18.03.2015, 20:12
Potrebujem zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu.
Predstavu máme takú ,že zásuvku pripojenú na kábli 3Gx2,5 a pripevnenú na oceľovom lanku ,ktoré je zakotvené v strope,necháme visieť zo stropu haly.
Pravdaže dodržíme všetko predpísané istenie a ochrany.

Dovoľuje to norma takýmto spôsobom inštalovať zásuvku?
Vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. som nič podobné nenašiel zakázané.


V průmyslu dosti často použito. Jen ten průřez bude trochu málo, pokud tam bude více než jedná zásuvka. Pokud je kabel lankem odlehčený a správně jištěný nemám s tím při revizi problém. Požaduji ale i jednoduchou dokumentaci. Dokonce není problém ani tam, kde je ochranné pospojování. Pak musíte přivést ještě zž vodič min 4 mm2 a vytvořit PE svorku na držáku zásuvky.
Ocelové lanka je dobré zajišťovat dvěma bleichertkami....standardního provedení.
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Martin H. on 19.03.2015, 09:46
Quote from: Jan Bocek on 18.03.2015, 22:07
Ocelové lanka je dobré zajišťovat dvěma bleichertkami....standardního provedení.

Prosím o vysvetlenie, čo to je.
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Vít Rotrekl on 19.03.2015, 10:20
NO to by mě taky zájimalo, tohle slovo jsem asi nikdy neslyšel...
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Pavel Ryšavý on 19.03.2015, 10:27
Unás se tak říká tomuhle:

www.akros.cz/sverky-lanovelehke-an-9074/a4/prod/

SVĚRKY LANOVÉ (LEHKÉ) AN 9074/A4

Ale abych se přiznal, správný pravopis tohohle výraz taky neznám.
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Lukáš Rotrekl on 19.03.2015, 10:53
Když jsme takhle dávali zásuvku nad pracovní stůl, zdálo se mě lepší řešení s "lustrhákem" a řetízkem, do kterýho se zároveň zapletl i kabel. Nahoře přechodová svorkovnice
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Jan Bocek on 19.03.2015, 12:30
Quote from: Martin H. on 19.03.2015, 09:46
Prosím o vysvetlenie, čo to je.


Na huti a v dolech každý řemeslník věděl, že "Bleichertka" je lanová svorka. Nějak se to ujalo na začátku minulého století, kdy se stavěly velké lanové dráhy jak v hutích, tak hlavně na šachtách. tyto "lanovky" většinou zajišťovala německá firma Bleichert. Proto i veškeré příslušenství k lanovým dopravníkům se slengově nazývaly "bleichertky. Zakladatelem firmy byl skvěly inženýr Adolf Bleichert, který založil v Lipsku Fabrik fur Drahtseilbahnen a postavil mnoho významných lanovek po celém světě.

Takže dneska lanová svorka dle DIN 741

Doplnění:
ve firmách, kde se používá k napájení systém Bus-Bar, tak většina přívodu k rozvaděčům je na závěsných lanech. Některé stroje jsou ale mobilní a tak je výhodné závěsné napájecí body včetně rozvodu vzduchu,  mít "v prostoru"  na tak zvaném "luft haku" . Poloha se někdy zajištuje v horizontálním směru pomocí lana. Osvědčilo se kevlarové lanko.
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Martin H. on 19.03.2015, 20:21
Quote from: Jan Bocek on 19.03.2015, 12:30
Na huti a v dolech každý řemeslník věděl, že "Bleichertka" je lanová svorka. Nějak se to ujalo na začátku minulého století, kdy se stavěly velké lanové dráhy jak v hutích, tak hlavně na šachtách. tyto "lanovky" většinou zajišťovala německá firma Bleichert. Proto i veškeré příslušenství k lanovým dopravníkům se slengově nazývaly "bleichertky. Zakladatelem firmy byl skvěly inženýr Adolf Bleichert, který založil v Lipsku Fabrik fur Drahtseilbahnen a postavil mnoho významných lanovek po celém světě.

Takže dneska lanová svorka dle DIN 741

S takouto odpoveďou je radosť sa učiť od skúsenejších. Vďaka za objasnenie pojmu aj súvislostí.
Title: Re: Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Post by: Peter Hlatký on 19.03.2015, 21:02
Ďakujem všetkým za rady ktoré mi poskytli.
Dnes som nainštaloval závesnú zásuvku.S riešením sme maximálne spokojný.
Ešte raz vám všetkým ďakujem za pomoc.

Peter Hlatký