Post by: Ludovit Vozar on 23.03.2015, 17:46


V rozvádzači mám 9 zás. okruhov istené 16A ističmi. Všetky sú napojené na jeden 3f.FI Chránič,
čo nieje bohviečo pri vybavení FI v podstate zhasne celý dom.
Chcel by som tento FI vyhodiť a namiesto ističov dať kombinované ističe+chránič zo šírkou 1. modulu-kvôli priestoru.
Len tak ma napadlo, či sú pri tejto malej šírke spoľahlivé, tak ako "široké"resp. mi odporučte nejaký konkrétny typ, lebo ceny sú rozdielne.
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Vít Rotrekl on 23.03.2015, 22:15
Já jisitčo-chránič jedno modulový znám pouze BONEGA (zle), a to je zrovna výrobce, jejichž výrobek už nechci ani vidět, natož montovat nebo, nedej bože, někomu doporučit.

Zeptám se jinak. Jak často vám ten chránič vybavuje? To máte 9 okruhů na rodinný domek nebo byt? (Jestli je to na byt tak by to mohlo odpovídat tak do 3+1. Jestli je to na "normální" rodinný domek, tak je to tedy zoufale málo).

Pokud ten jistič padá "nějak" pravidelně, nebylo by lepší zkusit najít příčinu? 9 zásuvkových okruhů mě na jeden chránič nepřipadá zas nějak moc. Ale nevíme, jak jsou okruhy provedené a kolik toho vypadne....

Ne, že bych řešení s jednopólovými (neplést s jednomodulovými) chrániči nedoporučoval. Ale jít do nějaké levné  ..., za cenu "komfortu" kterej se ani nemusí dostavit.... No nevím.

Opravdu bych spíše pátral po tom proč ten chránič padá.
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Jan Franěk on 24.03.2015, 05:48
Na našem trhu jich najdete samozřejmě více. Pokud je důležitá cena, máme tady Bonegu. Osobně jsem jističů DPN namontoval poměrně dost a bez problémů.

Pokud ale koukáte i po jiných vlastnostech, především kvalitě, zkuste například HAGER.

Jinak oba zmiňovaní výrobci, mají mnoho doplňků, které usnadňují vlastní montáž jejich jističů. Od speciálních propojovacích lišt, po růzé krytky a další drobnosti.
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 24.03.2015, 13:33
á jisitčo-chránič jedno modulový znám pouze BONEGA zle, a to je zrovna výrobce, jejichž výrobek už nechci ani vidět, natož montovat nebo, nedej bože, někomu doporučit.

Můžete být konkrétnější?
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Petr M on 24.03.2015, 14:48
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 24.03.2015, 13:33
Můžete být konkrétnější?


Myslím, že konkrétnější byl už v několika diskusích...
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Jiří x Svoboda on 24.03.2015, 16:18
Quote from: Jan Franěk on 24.03.2015, 05:48
Na našem trhu jich najdete samozřejmě více. Pokud je důležitá cena, máme tady Bonegu. Osobně jsem jističů DPN namontoval poměrně dost a bez problémů.

Pokud ale koukáte i po jiných vlastnostech, především kvalitě, zkuste například HAGER.

Jinak oba zmiňovaní výrobci, mají mnoho doplňků, které usnadňují vlastní montáž jejich jističů. Od speciálních propojovacích lišt, po růzé krytky a další drobnosti.


Toto jsou pouze jističe 1+N. Jednomodulové chrániče pro hager jsem viděl vyrábět v Izlake v ETI. Ale na náš trh je nedodávají a asi ani nebudou. Leda poptat přímo u techniků hagera.
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Jan Franěk on 24.03.2015, 18:03
Quote from: Jiří x Svoboda on 24.03.2015, 16:18
Toto jsou pouze jističe 1+N. Jednomodulové chrániče pro hager jsem viděl vyrábět v Izlake v ETI. Ale na náš trh je nedodávají a asi ani nebudou. Leda poptat přímo u techniků hagera.


Máte pravdu. Omlouvám se za přehlédnutí. Jednomodulový jističochránič, jediný který znám z našich velkoobchodů, opravdu vyrábí firma Bonega.

Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 24.03.2015, 20:22
1M chránič od Bonegy je napěťově závislý a tudíž nepoužitelný. Podle mých informací je určen pro britský trh.
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Marek Marko on 24.03.2015, 21:30
Treba sa skusit pozriet na Tracon http://sk.traconelectric.com/categories/05_03_03/Kombinovane-prudove-chranice-KVKVE-s-nadprudovou-ochranou-so-sirkou-1-modulu (http://sk.traconelectric.com/categories/05_03_03/Kombinovane-prudove-chranice-KVKVE-s-nadprudovou-ochranou-so-sirkou-1-modulu)
Zo par som ich namontoval a ztial všetky ok, aj pri revizii dopadli dobre.
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Ludovit Vozar on 26.03.2015, 18:19
Ďakujem za tip.
Mal som ich vytipované (pár vecí som kupoval z Traconu), len som čakal na nejakú odozvu z fóra Takže je s nimi dobrá skúsenosť?
Nevýhodu vidím vtom, že pri vybavení sa nevie, či to je z nadprúdu (istič) alebo z poruchov. prúdu (chránič)

Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Milan Hudec on 26.03.2015, 20:20
Dvacet Eček za kombík (no)
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 26.03.2015, 21:01
A ještě z maďarské Číny ...
Title: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Post by: Roman Šafránek on 27.03.2015, 00:40
Pokud za tím 3f chráničem nemáte žádný 3f spotřebič (pouze 9 1f okruhů), tak bych jej nahradil třemi kusy 1f chráničů a budete potřebovat navíc jen dva moduly na DIN liště.
Pokud tam nemáte ani ty 2 moduly prostoru a máte i další okruhy které za chráničem nejsou (nějaká světla, kotel, bojler...) tak bych dal chrániče jen dva - okruhy za chrániči by byly pouze na dvou fázích, na třetí fázi by byl ten zbytek bez chrániče.
Případně se ještě dají koupit jističe v šířce 1/2 modulu. Pokud 4 jističe těmito nahradíte, získáte potřebný volný prostor. Optimální to ale není (tyto jističe jsou spíše taková nouzovka...)