Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB 8, AN 3, AQ 2 , AS 2, AT 2, ?
Pripadne chybaju mi ešte nejaké?
No to je otázka. ::) Vzhledem k tomu, že tady asi nikdo nevlastní věšteckou kouli, ani jiný podobný analyzátor z oboru metafyziky, myslím že jediná možná odpověď je: můžete, případně vám ještě nějaké budou chybět. Nikdo netuší jestli je objekt umístěn na Gerlachu nebo Žitným ostrově, ;) o ostatních informacích nemluvě. Notabene, co na to ostatní členové odborné komise?
Souhlas.
Nejsem tak odvážný, abych se sám podepisoval pod něco, kde nemusím znát všechny podklady.
Ide o rodinný dom, ktorý sa nachádza v dedine v doline.
AB8 - s tím mám problém, nevěřím, že předmět, na který svítí slunce, se neohřeje na víc než 40 stupňů
AQ2 - to je nějak zjištěno např. z podrobné izokeraunické mapy, nebo je to podle hesla "zlatá střední cesta"?
AT 2 - k tomu se nevyjadřuji, protože to neznám.
pak bych očekával i posouzení vlivé skupiny B (výskyt a schopnosti osob) a skupiny C (vlastnosti stavby)
Quote from: Jiří Schwarz on 08.04.2015, 09:25
AB8 - s tím mám problém, nevěřím, že předmět, na který svítí slunce, se neohřeje na víc než 40 stupňů
V tom případě nevím, co by jste tam chtěl dát.... Ještě tak AB6, 5-60stC. Ale to zase postrádá rozsah do záporných teplot. Navíc se podle mě řeší teplota okolí.
AB7 má sice vyšší teplotní rozsah, ale mluví o vnitřních prostorech, navíc z toho hromosvodu(v ČR) uděláte zařízení Tř. I skupiny B ve smyslu vyhl 73/2010, se všemi radostmi k tomu patřícími...
Dále AQ - tady bych se rozmýšlel jestli nedát AQ3 - zařízení přímo ohrožené zásahem blesku, tj. zařízení vně budovy....AQ2 by bylo v pořádku pro zařízení uvnitř objektu
skupina B - nevím, jak velký vliv by měla na provedení hromosvodu u rodinného domku, tam bych návrh očekával automaticky přizpůsobit tak, aby svody nebyly u vstupů do objektu nebo tam, kde by se lidi mohli zdživat za bouřky (krytá terasa, ....
C - ta rozhodně ano a nad tou se zamyslet, ta bude mít vliv na analýzu rizika, činitel požáru, podmínky úniku .....
EDIT: Poznámka: čerpám ze staršího SW vnější vlivy od. Klimši, tak nevím, jestli jsou popisy u jednotlivých vlivů 100% akturální)
Quote from: Lukáš Rotrekl on 08.04.2015, 09:44
V tom případě nevím, co by jste tam chtěl dát.... Ještě tak AB6, 5-60stC. Ale to zase postrádá rozsah do záporných teplot. ...
Není problém "sečíst" 2 vlivy, tedy bych to viděl AB6+AB8
A pak je tu právě ten chybějící vztah k vlivům C
Když tam budu mít tašku, je jedno jestli pálenou nebo betonovou, tak tam nevidím problém, ale u některých krytin bych měl zohlednit, aby mi části hromosvodu postupně nepoškodily krytinu "když v teple změkne".