V panelovém domě na půdě byla přidána rozvodnice pro 1 zásuvku.
Přívod ze stoupačky 4x4mm.
Provedeno rozdělení PEN na N a PE a přes jistič, podružný jednofázový elektroměr na chránič a zásuvku.
V místě rozdělení by mělo být připojeno.
Kam v tomto případě.
Ač jsem si dotaz přečetl 5x, nepochopil jsem na co se ptáte, asi mám dlouhé vedení. :(
Přívod ze stopupačky 4x4mm2: špatně
Rozdělení průřezu 4mm2 PEN na PE a N: špatně
Dotaz hodně zmatečný: špatně
Pokud se ptáte na přizemnění bodu rozdělení...........neřešte to.
Píšete, že se jedná o zásuvku.
Přívod měl být natažen z rozvaděče společných prostorů kabelem CYKY-J3x2,5mm2. Vložení chrániče a elektroměru pak není pro zkušenného elektrikáře žádný problém.
Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?
Quote from: Petr Fiedler on 13.04.2015, 11:03
Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?
Stoupačka, neboli
hlavní domovní vedení je neměřená část vedení. V neměřené části se kromě přípravy na měření distributora (ne nějaký podružný elektroměr) nemá
(NESMÍ) kromě firmy s oprávněním pro práce na vyhrazeném elektrickém zařízení vydané SOD, kdo co vrtat, natož laik, který není ani schopný položit srozumitelnou otázku.
Děkuji. Že je stoupačkou myšlena neměřená část vedení mě nenapadlo.
V panelácích bývá někam připojeno například schodišťové osvětlení a napájení společných střešních ventilátorů a čekal bych, že to půjde stoupačkou a že to bude někde "dole" měřeno, tedy principiálně by mohlo být možné najít ve stoupačce společný meřený rozvod a k němu se nějak kulturně připojit.
(S ostatním samozřejmě souhlasím).
Quote from: Petr Fiedler on 13.04.2015, 12:29
...tedy principiálně by mohlo být možné najít ve stoupačce společný meřený rozvod a k němu se nějak kulturně připojit.
Ano toto by bylo možné. Ale jak psali kolegové jde o VTZ a pokud o tom nic moc nevím, tak se do toho nepouštím...