Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: leinhard1 on 11.04.2015, 06:28

Title: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
Post by: leinhard1 on 11.04.2015, 06:28

V panelovém domě na půdě byla přidána rozvodnice pro 1 zásuvku.
Přívod ze stoupačky 4x4mm.
Provedeno rozdělení PEN na N a PE a přes jistič, podružný jednofázový elektroměr na chránič a  zásuvku.
V místě rozdělení by mělo být připojeno.
Kam v tomto případě.
Title: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
Post by: Zdeněk Friedrich on 12.04.2015, 10:14
Ač jsem si dotaz přečetl 5x, nepochopil jsem na co se ptáte, asi mám dlouhé vedení. :(
Title: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
Post by: Pavel Horský on 12.04.2015, 11:12
Přívod ze stopupačky 4x4mm2: špatně
Rozdělení průřezu 4mm2 PEN na PE a N: špatně
Dotaz hodně zmatečný: špatně

Pokud se ptáte na přizemnění bodu rozdělení...........neřešte to.

Píšete, že se jedná o zásuvku.
Přívod měl být natažen z rozvaděče společných prostorů kabelem CYKY-J3x2,5mm2. Vložení chrániče a elektroměru pak není pro zkušenného elektrikáře žádný problém.
Title: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
Post by: Petr Fiedler on 13.04.2015, 11:03
Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?
Title: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
Post by: Zdeněk Friedrich on 13.04.2015, 11:28
Quote from: Petr Fiedler on 13.04.2015, 11:03
Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?

Stoupačka, neboli hlavní domovní vedení je neměřená část vedení. V neměřené části se kromě přípravy na měření distributora (ne nějaký podružný elektroměr) nemá (NESMÍ) kromě firmy s oprávněním pro práce na vyhrazeném elektrickém zařízení vydané SOD,  kdo co vrtat, natož laik, který není ani schopný položit srozumitelnou otázku.
Title: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
Post by: Petr Fiedler on 13.04.2015, 12:29
Děkuji. Že je stoupačkou myšlena neměřená část vedení mě nenapadlo.

V panelácích bývá někam připojeno například schodišťové osvětlení a napájení společných střešních ventilátorů a čekal bych, že to půjde stoupačkou a že to bude někde "dole" měřeno, tedy principiálně by mohlo být možné najít ve stoupačce společný meřený rozvod a k němu se nějak kulturně připojit.
(S ostatním samozřejmě souhlasím).
Title: Re: Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
Post by: Vít Rotrekl on 13.04.2015, 12:38
Quote from: Petr Fiedler on 13.04.2015, 12:29
...tedy principiálně by mohlo být možné najít ve stoupačce společný meřený rozvod a k němu se nějak kulturně připojit.


Ano toto by bylo možné. Ale jak psali kolegové jde o VTZ a pokud o tom nic moc nevím, tak se do toho nepouštím...