Prišiel som do kontaktu so záložným zdrojom, ktorý má výstupný výkon 100kVA/100kW = výstupný účinník 1, ale zároveň sa uvádza Leading - Lagging 0,8 - 0,8. Čo to presne znamená ?
Quote from: bibibo on 17.04.2015, 11:13
Prišiel som do kontaktu so záložným zdrojom, ktorý má výstupný výkon 100kVA/100kW = výstupný účinník 1, ale zároveň sa uvádza Leading - Lagging 0,8 - 0,8. Čo to presne znamená ?
Ak ide len o preklad:
Leading = prúd predbieha napätie.
Lagging = prúd zaostáva za napätím.
Chcel som skôr laické vysvetlenie.
Účiník se pohybuje od 0,8 kapacitních do 0,8 indukčních, průměrně 1,0.
Nejspíš tím chtějí říct, že účiník se může pohybovat v určitém rozmezí okolo hodnoty "1" a zdroj se pak chová buď jako trochu kapacitní nebo trochu induktivní.
Informace "Leading/Lagging" může v anglickém textu nahrazovat u informace o fázovém posunu znaménko a řízká se tím, zda napětí předbíhá proud a nebo naopak zda proud předbíhá napětí.
Pokud vám nic neříká pojem účiník, tak vám to laicky vysvětlit asi moc nepůjde.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Din%C3%ADk