Je bezpečné zaizolovat poškozený kabel CYKY 5x2,5mm2 elektrikářskou izolační páskou?
Kabel je vedený ze sklepa (v liště), prochází podlahou, kde je v husím krku zalit betonem, napájí varnou desku (2 fáze) + troubu.
Poškozená izolace je od hlodavce, fázové vodiče nejsou vidět, kouká jen PE a N vodič, kdy PE vodič je bez poškození, a N vodič je cca 2 cm odhalený (kouká měď).
Obyčejná igelitová izolačka není na tuto opravu nic moc. Kupte vulkanizační pásku a mělo by být po problému. Osobně bych se toho nebál.
Nooo. Rozholit, omotat N vodič normální izolačkou. A potom celý kabel zamotat vulkanizačkou.