Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jan Skryty on 19.04.2015, 20:07

Title: Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
Post by: Jan Skryty on 19.04.2015, 20:07
V hospodě jsem slyšel že prý u proudových chráničů používaných v průmyslu s vybavovacím proudem 300mA výrobce garantuje jen první vybavení další již nezaručuje. Je na to pravda ?
Title: Re: Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
Post by: Miroslav Minařík on 19.04.2015, 21:38
Quote from: Jan Skryty on 19.04.2015, 20:07
V hospodě jsem slyšel že prý u proudových chráničů používaných v průmyslu s vybavovacím proudem 300mA výrobce garantuje jen první vybavení další již nezaručuje. Je na to pravda ?

Myslím, že když citujete tak známou instituci jakou hospoda bezesporu je, tak tomu musíme věřit!
Ovšem je otázkou zda po další rundě se hospoda neusnese, že je vše podvod na spotřebitele.
Title: Re: Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
Post by: Jiří Schwarz on 20.04.2015, 08:19
1.dubna už bylo...

Chránič je potřeba v nějakých intervalech vybavit zkušebním tlačítkem.
Vaše teorie by znamenala, že se chrániče nebudou zkoušet, ale rovnou měnit, protože po vybavení "na zkoušku" už vy výrobce negarantoval další funkčnost?
Raději v hospodě probírejte ryby, fotbal, ženský...
Title: Re: Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
Post by: Jan Skryty on 20.04.2015, 21:23
Kdysi nám ve škole říkaly že proudový chrániče v bytový instalaci by se měly testovat každý měsíc ale u proudových chráničů používaných v průmyslu se netestují ale už si nepamatuji proč ani v sešitech ze školy jsem to nenašel. A potom když jsem s dozvěděl že výrobce garantuje jen první vybavení což mi připadá jako nesmysl, tak proto se ptám odborníků jak to doopravdy je.
Title: Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
Post by: Zdeněk Mazač on 20.04.2015, 23:49
A co nahlédnout do návodu? Co výrobce, to jiný interval na zkoušení......a bude zase o čem diskutovat i cestou domů z hospody
Title: Re: Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
Post by: František Šohajda on 21.04.2015, 07:31
Quote from: Jan Skryty on 19.04.2015, 20:07
V hospodě jsem slyšel že prý u proudových chráničů používaných v průmyslu s vybavovacím proudem 300mA výrobce garantuje jen první vybavení další již nezaručuje. Je na to pravda ?


A na co by takový chránič byl??
Přemýšlejte hlavou ! ;D ;D ;D

Title: Re: Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
Post by: Petr M on 21.04.2015, 08:26
300mA chránič? Nespletl jste si to s 315mA trubičkovou pojistkou? U té opravdu výrobce druhý vybavení negarantuje...  :D
Title: Re: Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 21.04.2015, 09:26
Pokud pod pojmem "proudový chránič" myslíme pojistku, pak mají chlapi pravdu.

Opravdový proudový chránič má trvanlivost poněkud vyšší.