Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Petr Matuška on 20.04.2015, 16:33

Title: Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
Post by: Petr Matuška on 20.04.2015, 16:33
  V naší firmě řešíme problém, zda je možné na napěťové hladině AC 100V použít jističe a chrániče se jmenovitým napětím AC 250V. Technicky by neměl být problém s jističi; u chráničů by zřejmě nastal problém se zkušebním tlačítkem - simulovaný reziduální proud by asi nedosáhl hodnoty jmenovitého reziduálního proudu.
 Ale co na to technické normy a vyhlášky?  :-\
Title: Re: Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
Post by: Zdenek Gec on 21.04.2015, 10:20
V katalogu konkrétního výrobce ověřte rozsah pracovních napětí. U jističů by problém neměl nastat, u proudových chráničů může být limitující konstrukce testovacího obvodu.
Title: Re: Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
Post by: Petr M on 21.04.2015, 10:42
Tak jsem právě pro zajímavost zkusil dvoupólový chráničojistič Acti9 C10A 30mA (zrovna mám dva na stole) na 120V AC a test tlačítkem nebyl problém... Vyskočil okamžitě a šel pak i natáhnout  :)

Jinak minimální a maximální napětí by mělo být specifikovaný v dokumentaci. Aspoň slušný výrobce to tam napíše...  (norm) Možná bude potřeba hledat vhodný typ, ale  v principu není problém.
Title: Re: Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 21.04.2015, 11:04
První, po čem jsem sáhl (v příloze)