Má(musí)RT provádět revizi i v neměřené části elektroinstalace v objektu.
V tomto případě se jedná o 13-ti poschoďový panelový dům.
Majetek distributora končí vývodními svorkami jistící skříně SP, RIS a pod. Potom vše podléhá revizi RT, kterého platí majitel nebo provozovatel objektu.
Už několikrát jsem slyšel názor, že své rozvody(plombované)by si distributor měl revidovat sám.
Pro opětovnou montáž po odebrání elektroměru požaduje distributor při AL měnit za Cu.
Má na to právo, požadovat toto po svém odběrateli?
RT nemusí vůbec nic. Revizi může udělat, tak jak ji chce provozovate zařízení. Tudíž pokud chce provozovatel zařízení revizi jen na měřené části - tedy asi společné prostory, dostane ji. Pokud chce provozovatel revizi na celém objektu mimo bytů dostane ji.
Jestli to bylo myšleno,podle toho kde končí majetek distributora a začíná majetek provozovatele, tak to těžko říct. Ale u bytovek to zpravidla bývá, že majetek distributora končí v HDS a dále je to provozovatele. Takže ano, RT může provést revizi i na neměřené části instalace, když dodrží pravidla distributora. Tedy žádost o rozplombování, a po skončení revize zase žádost o zaplombování.
U bytovek je to lehce oříšek, protože chtějí vědět (u Eonu), čísla všech elektroměrů se stavama a s jménem odběratele.
Jisté víte, že existují připojovací podmínky distributorů a také elektrizační zákon. Pokud si oba tyto texty prostudujete, dozvíte se, že mají na úpravu odběrného místa právo. Zaplombovaná odběrná místa nejsou majetkem distributorů.
Quote from: František Bernard on 23.04.2015, 08:27
Jisté víte, že existují připojovací podmínky distributorů a také elektrizační zákon. Pokud si oba tyto texty prostudujete, dozvíte se, že mají na úpravu odběrného místa právo. Zaplombovaná odběrná místa nejsou majetkem distributorů.
Děkuji.
Quote from: Žvak Petr on 23.04.2015, 07:19
Už několikrát jsem slyšel názor, že své rozvody(plombované)by si distributor měl revidovat sám.
Pro opětovnou montáž po odebrání elektroměru požaduje distributor při AL měnit za Cu.
Má na to právo, požadovat toto po svém odběrateli?
Plombované prostory (elektroměrový rozvaděč) NEJSOU v majetku distributora. Povinnost revidovat padá na provozovatele. Není problém zavolat a požádat o svolení k rozplombování.
Alespoň v regionu ČEZ distributor nic nepožaduje, pokud jde o znovuosazení elektroměru. Jiná situace je, pokud se jedná o "zásah do neměřené části", například výměna jističe za jinou hodnotu. Pak dost tlačí na uvedení ER do stavu podle aktuálních připojovacích podmínek.
V poslední verzi PP se hliník připouští pouze pro hlavní domovní vedení (stoupačku, minimálně 16mm
2), odbočky k elektroměrům a do bytů by měly být měděné, minimálně 6mm
2.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2015, 13:27
Plombované prostory (elektroměrový rozvaděč) NEJSOU v majetku distributora. Povinnost revidovat padá na provozovatele. Není problém zavolat a požádat o svolení k rozplombování.
Alespoň v regionu ČEZ distributor nic nepožaduje, pokud jde o znovuosazení elektroměru. Jiná situace je, pokud se jedná o "zásah do neměřené části", například výměna jističe za jinou hodnotu. Pak dost tlačí na uvedení ER do stavu podle aktuálních připojovacích podmínek.
V poslední verzi PP se hliník připouští pouze pro hlavní domovní vedení (stoupačku, minimálně 16mm2), odbočky k elektroměrům a do bytů by měly být měděné, minimálně 6mm2.
Zrovna mě včera měnil distributor (jeho alianční servis) HDS skříň z venkovního vedení na budoucí zemní kabel, jak jsem se díval ,všude dávali AL 16 mm vodiče, do trubek....