Jedná se o instalaci v TN-C, přemístění akumulačních kamen s přívodním kabelem 4Bx2,5 do jiného místa a další úpravy v elektroinstalci.
Nová koupelna, kuchyň ...
Návrh byl na předělaní starého rozvaděče s jističi ITV ... a natažení nového kabelu pro akumulační kamna 5Cx2,5.
Požadavek majitele je takový, aby došlo k instalaci svorkovnice v místě původního vypínače pro akumulačky a napojeni kabelu 4Bx2,5 do nového místa.
Zajímá mě jak to je v takových případech s průřezem vodiče PEN který má být min. 10mm2.
To samé by se týkalo v zásuvkovém okruhu v instalaci dalších 2ks nových zásuvek v TN-C.
Quote from: Müller1 on 26.04.2015, 20:22
...
Nová koupelna, kuchyň ...
...
Tady diskuse končí!
Nová koupelna - nové rozvody podle aktuálně platných norem! Kuchyně také, rozšířit rozvody podle "dnes běžných" spotřebičů s velkým příkonem, které se v kuchyni používají!
Akumulačky - Měď? Tam by se snad dalo uvažovat o pouhém prodloužení vedení, ale pokud je to v Al, tak do toho bych nešel!
Jedná se mě jen o informace ohledně napojování rozvodů v TN-C tzn. pokud jsou přemístěny akumulačky s přívodem 4Bx2,5 do jiného místa, zda je možné v původním místě vypínače, vytvořit svorkovnici s napojením dalšího kabelu 4Bx2,5 do nového místa.
Jak je to s napojováním instalace v TN-C pokud dnes nemohu použít vodič PEN menší než 10mm2? Je norma která tyto případy zohledňuje?
Ta kuchyň, koupelna byla jen informativní, k tomu nic nepotřebuji...
váš dotaz je nesmysl. Proč se zajímáte o normy, když chcete bastlit.
Zamyslete se, k čemu vám bude napojovat na 2,5mm2 10mm2 PENa?
Pokud si to provádíte doma sám a potřebujete kamna řekněme o kousek posunout, použijte stejný průřez kabelu jaký ta máte. Pokud se jedná o novou instalaci, viz . výše pan Schwarz.
Pokud to chcete takto předávat zákazníkovi-neexistuje!!
Vzhledem k použití jističů ITV, IJV je instalace na 95% v hliníku, a majitel chce buď ušetřit na kabelu nebo si ušetřit úklid po sekání. Vzhledem k popisu situace se nepořádku při instalaci nevyhne a je třeba mu vysvětlit, že každé místo napojování nové instalace na starou je možným zdrojem poruch a dobrý pocit z ušetřených cca 500Kč v celém rozsahu prací nemůže vyvážit spolehlivost nového přívodu. Nehledě na to, že prodlužování 40 let staré TN-C u zákazníka je prasárna.
Já jsem od té instalace také odstoupil a bastlit rozhodně nebudu. V té instalaci se jednalo i o další napojovaní stejného druhu u sporáku a doplnění 2 ks zásuvek do stávajícího zás. obvodu s 8-mi zásuvkami taženého vodičem 2Bx1,5 CU jištěného 10A a dále nová koupelna kuchyň... Můj návrh byl na komplet předělání celé instalace. Bohužel zadavatel neměl na rekonstrukci dostatek peněz a tak se snažil ušetřit na všem možném.
Vím, že by nemělo smysl napojovat 2,5 na 10PEN.
Děkuji všem za odpovědi to mě stačí.
Pokud majtel nemá na to, aby to udělal pořádně, tak je lepší nerekonstruovat vůbec.
Quote from: Müller1 on 26.04.2015, 20:22
Jedná se o instalaci v TN-C,
Nová koupelna, kuchyň ...
Návrh byl na předělaní starého rozvaděče s jističi ITV ... a natažení nového kabelu pro akumulační kamna 5Cx2,5.
Požadavek majitele je takový, aby
Majitel, provozovatel může požadovat ledaco.
Jenže nezná, jak se to může a musí u VTZ provést.
A zde nastupuje role odborníka, aby to vysvětlil a majitel, provozovatel přijal navržené řešení.
Tuto situaci denně prožíváme všichni ( dokonce i v průmyslu jsou často neskutečné požadavky...)
Novou instalaci při rekonstrukci dělat v TN-C je bastl a ne odborná práce. Dokonce to zde zaznělo lépe, že je to prasárna.
Z těchto důvodu také neděláme revize EZ v bytech "po někom". Pro pár firem, kterým tento servis poskytujeme, tak nejdříve se domluvíme v průběhu akce, jak to bude provedeno. Často se dělá předběžné šetření a doplnění dokumentace pro CN. Většinou to vyžaduje i nové přívody od ER a někdy i z HDS. Pokud je to instalace starší než 40 roků, tak se tomu nevyhneme. 40 roků také nejezdíme v jednom autě.....v barácích také již jsou vyjímečně 1/2 colové olověné přípojky na vodu
Quote from: Petr M on 27.04.2015, 09:32
Pokud majtel nemá na to, aby to udělal pořádně, tak je lepší nerekonstruovat vůbec.
.....
Ano, utíkat od takové "zakázky" rychle pryč.