Title: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Ati on 03.05.2015, 21:31
Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Milan Hudec on 04.05.2015, 07:26
Od toho je hromosvodåř aby si to pohlídal a v místě svodu zrušil lištu na dostatečnou vzdálenost, je to jeho problém je za to zaplacený.
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Jiří Schwarz on 04.05.2015, 08:27
Optimisto!
Ty kolem sebe vidíš že by zateplení dělali odborníci, kteří jsou ochotni spolupracovat s jinými odborníky jako je např. hromosvodář,...
---------

Tam by odborník na hromosvody měl být ještě dříve, než se začne dělat, měl by navrhnout řešení aby tam nebyly souběhy nebo křížení hromosvodu s jinými kovovými předměty ve vzdálenosti, kdy by mohlo dojít k přeskoku a zapálení. Měl by se dohodnout na takovém provedení svodů, aby mechanicky držely a "elektricky" vyhověly...
Že to tak v praxi často není vidíme kolem sebe celkem často
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: František Šohajda on 04.05.2015, 08:59
Když vidím, že při zateplování dávají hromosvody ti samí lidi, co před tím natahovali barvu, hlavu  si s tím níkdo neláme...
Je to schované, dotyk jen výjímečně... ;D ;D ;D  (Ta lišta..) :-X
Vata ne nehořlavá,nic nechytne...tolik slova stavbyvedoucího!
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Lukáš Rotrekl on 04.05.2015, 09:26
Quote from: Ati on 03.05.2015, 21:31
Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?

Je potřeba ji dodržet? Nejde to spojit? Může "to" skočit z lišty někam dál? Nebude snadnější oddálit? Předpoklad je někde u země, čili "s" poměrně malá (můžete si procvičit výpočet :) )
Hromosvodář na místě "hravě" vyřeší. Pokud ne, není to hromosvodář a je třeba zavolat jiného. No a nebo najít revizáka, který to podepíše a bude mu to jedno.
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Pavel Horský on 04.05.2015, 09:51
Do hajzlu, proč se tu neustále řeší absence projektové dokumentace?!
Tady snad již neexistuje vlákno, kterým by se tazatel nesnažil tomuto vyhnout!

A pokud PD je, musíte se pánové obrátit na projektanta.
Pokud tedy nemáte PD v rozsahu pro stavební řízení. To je pak vaše soutěž!
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: František Šohajda on 04.05.2015, 10:52
QuoteDo hajzlu, proč se tu neustále řeší absence projektové dokumentace?!
Tady snad již neexistuje vlákno, kterým by se tazatel nesnažil tomuto vyhnout!



Je to k pláči, ale to je součastný stav...PD není..stavba se zateplí...investor ji vezme...
i když nějaký elektrikář křičí, že nejsou projekty....stejně nic se neděje....on je poslední, na kom jim záleží....Nevím podle čeho dělají..když není ani současný projekt na hromy, oni je sundají, pak neví co a kde bylo, zpět namontují....
Není to nářek, ale ten kdo má "podpisové" právo na převzetí stavby , ten velí..!
Zapsat něco do stavebního denníku je nemyslitelné...Nikdo ho nevydá na zápis..! :'(
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Ati on 04.05.2015, 13:34
Teraz jedná sa že bleskozvod exituje , a majiteľ rozhodol že dá zatepľovať budovu, zaťeploval budovu . A pri revízie zistilo že je tam štartovací lišta ktorá je vodivá  a tam to nebola, čo teraz ?
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Lukáš Rotrekl on 04.05.2015, 13:47
Teď se vezme projektová dokumentace, zjistí se, jak v ní toto bylo řešeno. A podle toho se požene ke zodpovědnosti projektant nebo realizátor. Samozřejmě se dělalo minimálně podle prováděcí projektové dokumentace.....
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Ati on 04.05.2015, 13:59
Quote from: Lukáš Rotrekl on 04.05.2015, 13:47
Teď se vezme projektová dokumentace, zjistí se, jak v ní toto bylo řešeno. A podle toho se požene ke zodpovědnosti projektant nebo realizátor. Samozřejmě se dělalo minimálně podle prováděcí projektové dokumentace.....


Teoreticky áno ,  ale na zateplovanie budovu nie je projektová dokumentácia, lebo to nie je nová stavba .
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Lukáš Rotrekl on 04.05.2015, 14:10
Tak potom smlouvy o dílo a z těch bude patrné co měl kdo udělat.
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Fuk Tomáš on 04.05.2015, 17:02
Quote from: Ati on 04.05.2015, 13:34
...A pri revízie zistilo že je tam štartovací lišta ktorá je vodivá  a tam to nebola, čo teraz ?
Změřit vzdálenost, spočítat dostatečnou vzdálenost a podle toho se rozhodnout, zda je třeba oprava a kdo ji zaplatí.
Už jste něco z toho udělal?
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Ati on 04.05.2015, 18:46
Quote from: Fuk Tomáš on 04.05.2015, 17:02
Změřit vzdálenost, spočítat dostatečnou vzdálenost a podle toho se rozhodnout, zda je třeba oprava a kdo ji zaplatí.
Už jste něco z toho udělal?

ešte nie , odstrániť to neviem lebo na fasádu je farba , neviem čo stým pospojovať bleskozvodom či nie , neviem  ;D lebo majiteľ nechce to rozoberať, nemá ani farbu.....
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Jiří Schwarz on 04.05.2015, 19:03
Pořád je to tak trochu jako plánovat bitvu po skončení války...
Ono nejde o tu "lištu". Co je okolo?
1) kdyby došlo k přeskoku mezi svodem a lištou, je v okolí materál, který je opravdu nehořlaný?
2) jak daleko jsou od toho jiné "stavební prvky", na které by to nemělo přeskočit? Ono totiž po prvním přeskoku dochází k ionozaci vzduchu, tím se mnění jeho vodivost a pak už neplatí některé "vzorečky" a dokáže to přeskočit podstatně dál...

Jestli nemáte strach, co sem dát nějaký obrázek nebo nákres se skutečnými rozměry, k tomu nějakou fotku?
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 04.05.2015, 19:25
Quote from: Ati on 03.05.2015, 21:31
Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?


A já se ptám, z jakého důvodu jste tento dotaz položil? V jaké jste pozici k onomu, řekněme kulantně řečeno nezdaru?
Řešení je úplně triviální, proto se ptám.
Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: Ati on 04.05.2015, 19:27
Quote from: Jiří Schwarz on 04.05.2015, 19:03
Pořád je to tak trochu jako plánovat bitvu po skončení války...
Ono nejde o tu "lištu". Co je okolo?
1) kdyby došlo k přeskoku mezi svodem a lištou, je v okolí materál, který je opravdu nehořlaný?
2) jak daleko jsou od toho jiné "stavební prvky", na které by to nemělo přeskočit? Ono totiž po prvním přeskoku dochází k ionozaci vzduchu, tím se mnění jeho vodivost a pak už neplatí některé "vzorečky" a dokáže to přeskočit podstatně dál...

Jestli nemáte strach, co sem dát nějaký obrázek nebo nákres se skutečnými rozměry, k tomu nějakou fotku?

Od hora je kamenná vlna ale spodok je styrodur .

Title: Re: Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Post by: František Šohajda on 06.05.2015, 06:17
Quote from: Ati on 03.05.2015, 21:31
Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?


Nijak, žádný RT to nevidí, je to schované pod izolací...není to vidět ! ;D ;D