Vcera bol u nas jeden znamy a zapajal nam podruzny rozvadzac pre garaz.
Zapojil spravne zeleno/zlty a modry pre privod k podruznemu v hl. rozvadzaci do jednej svorkovnice
a v podruznom zeleno/zlty do svorkovnice a modry cez prudovy chranic
a z prudoveho chranica modry do svorkovnice?
Bolo mi blbe ho "upoznornit" na to kedze ja sa elektrike nevenujem, i ked mam SS elektrotechnicku.
Len chcem vediet ci nahodou nepochybyl a ja tu mam casovanu bombu.
A proč jste také nenapsal co vám na tom nesedí? Bez přiloženého obrázku se váš text opravdu špatně chápe.
může to být správně připojeno... bez fotky to fakt nejde říct...
dakujem za ochotu pani, skusim vam to popisat, radsej nebudem odkrytovavat rozvadzac pokial netreba, ak to ale bez toho nepojde tak co uz...
Situacia je taka ze v dome mame tri zily a garaz (samostatny objekt) taktiez. V hl. rozvadzaci je spolocna svorkovnica pre PE (PEN) z nej idu vodice do prudovych chranicov...
Privod pre podruzny rozvadzac je napojeny tak ze PE (zz) a N (modry) je napojeny do svorkovnice PE (PEN). V pordruznom rozvadzaci je PE (zz) vyvedeny na svorkovnicu a N (modry) zapojeny do prudoveho chranica. Z druhej strany prudoveho chranica pokracuje N (modry) do svorkovnice kam pojdu nulaky z chranenych obvodov.
Dufam ze som to popisal presne a dostatocne. Ak to inac nepojde ja to skusim odkrytovat.
Dakujem este raz.
Quote from: Filip Juhas on 09.05.2015, 17:55
Situacia je taka ze v dome mame tri zily a garaz (samostatny objekt) taktiez. V hl. rozvadzaci je spolocna svorkovnica pre PE (PEN) z nej idu vodice do prudovych chranicov...
Privod pre podruzny rozvadzac je napojeny tak ze PE (zz) a N (modry) je napojeny do svorkovnice PE (PEN). V pordruznom rozvadzaci je PE (zz) vyvedeny na svorkovnicu a N (modry) zapojeny do prudoveho chranica. Z druhej strany prudoveho chranica pokracuje N (modry) do svorkovnice kam pojdu nulaky z chranenych obvodov.
Tri zily? Myšleno okruhy?
Máte-li přívod do hlavního rozvaděče TN-C, máte tam sběrnici PEN. Pokud z této napojil PE a N z kabelu pro garáž, provedl tím rozdělení na TN-C-S. Pokud se už nikde za tímto bodem nespojují, což se z popisu zdá že nikoliv, může to tak být v pořádku, ale telepatickou revizi provést nelze.
Quote from: Jiří_Hrubý on 09.05.2015, 18:07
Tri zily? Myšleno okruhy?
Máte-li přívod do hlavního rozvaděče TN-C, máte tam sběrnici PEN. Pokud z této napojil PE a N z kabelu pro garáž, provedl tím rozdělení na TN-C-S. Pokud se už nikde za tímto bodem nespojují, což se z popisu zdá že nikoliv, může to tak být v pořádku, ale telepatickou revizi provést nelze.
Bod rozdelenia mame v hl. rozvadzaci a tri zily som myslel TN-C-S.
Ano ani v podruznom sa nespojuju, len mi to prislo divne tahat z jednej zbernice dva vodice...
Dakujem pekne
Není to divné, je to nutnost při průřezu vodičů pod 10mm² Cu. Právě rozdělením na PE a N mohl použít menšího průřezu než při použití jednoho coby PEN (10mm²Cu, 16mm²Al)
dakujem este raz za vysvetlenie :)