Firma Bonega začala vyrábět novou charakter. jističů s označením "Z" s vyp. proudem
2-3 In. Vypnutí do max. 5ms při. max zatížení.
Pro velmi rychlou reakci na přetížení.
Pro citlivé přístroje.
Budou mít v praxi nějaké vhodné použití?
V tomto jsem skeptik, když vidím tu nechuť osazovat SPD třetího stupně, k citlivým zařízením.
Tak nějak jsem vnitřně na pochybách, že na toto zákazník uslyší.
Pokud budou od BONEGA, tak určitě ne. :)
Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém.
Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí ;)
Quote from: Jan Franěk on 15.05.2015, 11:50
Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí ;)
Mně taky Boneqa nevadí, s oblibou navrhuji jejich jističe s odpínatelným "N" pólem.
Nemám na to, žádnou negativní odezvu od montážníků ani uživatelů.
Jističe BONEGA dává náš výrobce rozvaděčů do rozvaděčů již 15 let. Za tuto dobu měl poruchu jeden proudový chránič. Myslím, že není k tomu co dodat.
Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z?
Jasně jištění dlouhých vedení, kdy v určitém úseku přestávábýt rozdíl mezi zkratem a přetížením, ale Bonegu nepoužívám.
Napájení nějakých řídících jednotek v rozvaděči např. Ale ty mají většinou na vstupu nějakou pojistku, takže to asi bude zbytečné.
Co takto dotaz na pana Hudečka z Boneqy?
Předpokládám, že si toto vyžádal trh (na základě čeho ovšem netuším).
Jističe s charakteristikou Z se vyrábí už nějaké desetiletí, teď nemyslím Bonegu.
Občas se hodí pro jištění elektroniky.
Chápu, že většina elektrikářů si vystačí s B, C, D a o tom, že existují i charakteristiky A, K, Z vůbec netuší, a nepotřebují je.
Stryker: někdy je důležité vědět I2t za jističem...
nebo měkké zdroje, které ani při tvrdém zkratu prostě ten pětinásobek na shození jističe B nedají, ...
naopak magnetické pohony, na které nestačí D
a pak budete za tyhle charakteristiky vděčný
Vo vacsine pripadov miesto istica "Z" vyhovie poistka...
Pojistku na dálku nadřazeným systémem přes pohon nenahodíte :-)
Tyhle jističe asi moc velkým kasovním trhákem nebudou, proto je nedělá kde kdo. Ale to je Bonegy boj, jestli to dokáží prodat.
Dnes už to nepoužívám, ale měl jsem "kutilský koutek", kde jsem měl panel s jištěním jedné zkušební zásuvky B4 a někdy ani to nestačilo a při nějakém zkratu v opravovaných přístrojích to shazovalo i jistič v rozvaděči.
Tohle by možná nebylo špatné. Ale kolik takových "kutilů" by si to koupilo, když dnes se skoro nic nevyplatí opravovat?
Domácí kutilové asi nebudou cílová skupina zákazníků. :-)
Sïemens už roky dělá jističe s firemní charakteristikou A také s vypínacím proudem 2-3 In, avšak s trochu jiným rozsahem tepelné spouště než je Z od Bonegy. Podle katalogu Siemensu je vypínací charakteristika A určena pro omezenou ochranu polovodičů, ochranu měřicích obvodů s měřicími transformátory a ochranu obvodů s velkými délkami vodičů před nebezpečným dotykem s požadovanou dobou vypnutí do 0,4 s podle ČSN 33 2000-4-41 (DIN VDE 0100 Teil 410)
Zajímavý přehled je na německé wikipedii http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter.