Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A - takto je označen proud na plovákovém spínači.
Podobná situace je u elektroměrů třeba 100 (5)A.
Technický přesun.
Kdyby byl příspěvek zadán dle pravidel, byl by přesunut již dříve.
Jedná se o povolené max. spínané proudy střídavé (vyšší) a stejnosměrné (nižší).
U elektroměru se zřejmě bude jednat o proudový transformátor s převodem 100/5A.
To ne. Byva to napsane na primych elektromerech. Myslim ze to tu na foru uz nekdo psal. Mel by to byt udaj, jaky maximalni proud elektromer vydrzi. A to mensi cislo je (pokud si to dobre pamatuji) udaj od ktereho ma elektromer deklarovanou presnost mereni. Tedy pri mensim protekajicim proudu nez je cislo v zavorce, neni mereni v te tride presnosti jaka je na elektromeru uvedena.
U spinacich prvku by to taky mohlo znamenat trvale zatizeni a kratkodobe pretizeni kontaktu.
Nebo taky různý spínací proud podle kategorie spínání....
to by potom znamenalo, že elektroměr měří převážnou část energie "nepřesně", jelikož po převážnou část dne neteče přes elektroměr více naž 5A, když se teda zrovna nevaří, nebo nenahřívá bojler.
Quote from: Tomáš Kurel on 25.05.2015, 10:45
to by potom znamenalo, že elektroměr měří převážnou část energie "nepřesně", jelikož po převážnou část dne neteče přes elektroměr více naž 5A, když se teda zrovna nevaří, nebo nenahřívá bojler.
Elektroměr s takto uvedeným proudovým rozsahem (třeba 5 - 80A) lze použít pouze tam, kde měřený proud bude stále v těchto hodnotách.
Třeba různá průmyslová zařízení.
Stejně jako dvousystémové elektroměry na třífázových přívodech, u kterých se předpokládá rovnoměrné zatížení všech tří fází. (Primáry traf).
nevim, ale ČEZ montuje tyto elektroměry normálně k RD, já ho mám osazený například taky (5)80A a ani snad nemůže někdo přepokládat, že by DR byl trvale protékající proud přes elektroměr více ne 5A. Řekl bych, že to značení znamená něco jiného,...?
Asi to opravdu tak jednoduché nebude.
Narazil jsem na údaje o elektroměru ve kterém se praví:
Proud: 3×10/60A (3×10/100A)
Proud. rozsah 0,05 - 60A (100A)
U jiného zase:
Proudový rozsah 10 - 60A
Náběhový proud 0,05A
Třeba se ozve někdo ze zkušebny ...
Přímo připojený elektroměr, např. 0,15-5(40)A
minimální proud 0,15A,
referenční proud 5A,
maximální proud 40A.
Prodejci by se měli seznámit s Vyhl.338/2000 Sb. a sjednotit si terminologii.
Není to nic proti předpisu, V takovém případě je potřeba jen vzít rozum do hrsti a podle toho na jakém prvku je hodnota uvedena podle toho hodnotit.
Mnohdy vás vyučí katalog, kde se dovíte, že jde např. o proudové zatížitelnosti prvku ve střídavém, případně stejnosměrném obvodu.
Quote from: Jiří Kubík on 25.05.2015, 11:06
Stejně jako dvousystémové elektroměry na třífázových přívodech, u kterých se předpokládá rovnoměrné zatížení všech tří fází. (Primáry traf).
Nic se nepředpokládá, řeší to Blondelův teorém.