Dělám velmi často odstranění závad po revizích. Revize bývají od jiných RT.
V kolonce Riso M(ohm) má někdo, >200, jiný>100,...>50,...>20.
Hodnota je povolena v normální síti do 500V 1Mohm.
Proč se neuvádí větší než 1Mohm?
Tady se domnívám, že půjde jen o hodnotu měřícího přístroje. K měření se jich používá více a každý má nastaveny jiné parametry. Nic bych v tom nehledal.
Pokud tam, kde je minimální vyhovující hodnota 1 MegaOhm, naměřím mezi 1 - 1,5MO, tak mě to úplně klidným nenechává, protože se tam cosi děje, u čeho nedokážu odhadnout jak rychle se to může zhoršit.
Takže se snažím používat rozsah odpovídající minimálně 20-i násobku povolené hodnoty a píšu to také podle rozsahu MP (pokud je to "mimo rozsah")
Můj měřák má limit 2000MOhm. A stejně do revizí píšu max hodnotu 99,9 MOhm. Myslím, že když je větší, tak je to stejně v podstatě nepodstatné kolik přesně. Když se budeme bavit o klasických nn sítí 230V/400V.
Quote from: Michal Slabý on 31.05.2015, 18:39
Tady se domnívám, že půjde jen o hodnotu měřícího přístroje. K měření se jich používá více a každý má nastaveny jiné parametry. Nic bych v tom nehledal.
A nemá to nic společného s RT. Ten si sám nic nenastavuje. :o
Maximální hodnotu ukazují různé typy MP dle nastavení výrobce. Co napíše RT do RZ je jeho věc.
Ale u některých typů MP lze nastavit hranici hodnoty, kterou chci hlídat nebo hranici pro automatické vyhodnocení MP. Ale to se netýká jen Rizo, ale i dalších hodnot, které u revizí měříme.