Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Eldest on 11.06.2015, 13:27

Title: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Eldest on 11.06.2015, 13:27
Před rokem jsme rekonstruovali elektroinstalaci v celém domě. Doposud jsme nevyužívali připojení pro sporák (400V) a venkovní zásuvku (také 400V).

Zjistil jsem, že elektrikáři, kteří zapojovali rozvaděč používají pouze 1. a 2. fázi. 3. fázi pro zásuvky, světla, kotel atd. vůbec nepoužili. 1., 2., a 3. fázi použili pouze pro zapojení sporáku a pro zapojení venkovní zásuvky 400V použili pouze 1. a 2. fázi (připojení třetí fáze v jističi je realizováno propojením s druhou fází - domnívám se, že se dopustili chyby, protože venkovní zásuvka 400V byla instalována dodatečně a elektrikáři zapomněli, že třetí fázi nepoužívají).

Nicméně k věci, proč asi elektrikáři nepoužili třetí fázi? Při změření sdruženého napětí na vstupních svorkách dostanu takovéto napětí: L1-L2 = 405V; L1-L3 = 288V; L2-L3 = 132V. Nevím zda se jedná o obvyklý jev a zda se to takto v praxi normálně řeší? Obávám se, že po zapojení sporáku by to mohlo dělat neplechu (zda by to vůbec fungovalo).
Proto nevím, zda toto řešit s elektrikáři? Řekl bych, že jde spíš o závadu na straně dodavatele (a následně řešit využití všech fází v rozvaděči - správného zapojení s elektrikáři)
... Poradí někdo, jaký by byl ideální postup při řešení?
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Miroslav Minařík on 11.06.2015, 14:18
Quote from: Eldest on 11.06.2015, 13:27
pro zapojení venkovní zásuvky 400V použili pouze 1. a 2. fázi (připojení třetí fáze v jističi je realizováno propojením s druhou fází

Toto se jeví jako úplný nesmysl. A nikdo by to nezrevidoval.
Mají ti vaši elektrikáři nějakou identitu? Nebo si jen myslíte, že to jsou elektrikáři?
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Eldest on 11.06.2015, 14:22
Quote from: Miroslav Minařík on 11.06.2015, 14:18
Toto se jeví jako úplný nesmysl. A nikdo by to nezrevidoval.
Mají ti vaši elektrikáři nějakou identitu? Nebo si jen myslíte, že to jsou elektrikáři?


Identitu mají - jedná se o jednu (poměrně velkou) firmu z Prahy. Nicméně mi přijde, že to takto zapojili s úmyslem - použití L3 pouze pro sporák, protože tam to jinak nejde (třífázová zásuvka) a pro zbytek si vystačili pouze s L1 a L2 (pro proudový chránič jsou potřeba fáze tři proto jsem psal, že do proudového chrániče pro vstup vodiče L3 udělali "propojku" s L2 tzn. L2=L3).

Nicméně bych řekl, že to takto zapojili právě proto, že je "nízké" sdružené napětí...
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Erhard Mareček on 11.06.2015, 14:28
Přesně tohle zapojení 400 zásuvek jsem objevil u jednoho známého, který po zakoupení RD připojil míchčku a divil se proč se mu netočí, když na všech fázích proti N zkoušečka ukazovala zruba 230V. "Zajímavost" tohoto zapojení jsem nepochopil, v PR proklemováno L2 na L3. Jak to bylo ER nevím, nechtěl jsem trhat plombu.
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Eldest on 11.06.2015, 14:38
Quote from: Erhard Mareček on 11.06.2015, 14:28
Přesně tohle zapojení 400 zásuvek jsem objevil u jednoho známého, který po zakoupení RD připojil míchčku a divil se proč se mu netočí, když na všech fázích proti N zkoušečka ukazovala zruba 230V. "Zajímavost" tohoto zapojení jsem nepochopil, v PR proklemováno L2 na L3. Jak to bylo ER nevím, nechtěl jsem trhat plombu.


;D Osobně to také moc nechápu. Myslím, že elektrikáři zjistili, že od dodavatele energie je L3 "nějaká slabá" a proto ji použili pouze pro třífázové spotřebiče (u venkovní 400 V zapomněli, že ji nepoužívají, proto míchačka by tam nefungovala  :)).

Správně řešení by bylo, kdyby nám tuto skutečnost oznámili a řešili jsme vše s dodavatelem energie. Ovšem těžko říct, kde je zakopaný pes (jestli je na straně dodavatele).
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Miroslav Minařík on 11.06.2015, 14:39
Připadá mi v třífázové zásuvce klema z jedné fáze na druhou jako amatérismus podložený hlubokou neznalostí, než praktický úmysl elektrikáře.
Toto mi udělat doma, tak už neodjede ...
(dance)
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Eldest on 11.06.2015, 14:42
Quote from: Miroslav Minařík on 11.06.2015, 14:39
Připadá mi v třífázové zásuvce klema z jedné fáze na druhou jako amatérismus podložený hlubokou neznalostí, než praktický úmysl elektrikáře.
Toto mi udělat doma, tak už neodjede ...
(dance)


To s Vámi rozhodně souhlasím. Spíš bych poprosil o radu, proč je L3 "slabá" a jak to řešit? Zda kontaktovat dodavatele energie, aby provedl měření a na základě toho vyvodil patřičné kroky? Přijde mi totiž celkem nefér, že jsme zaplatili několik tisíc za to, abychom měli třífázový elektroměr, když používáme pouze dvě fáze...o elektroinstalaci ani nemluvě.
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Erhard Mareček on 11.06.2015, 14:44
Pokud je něktreá fáze "slabá", tak je něco špatně a musí se měřit. Měřit musí ten, který má nejen příslušné vybavení ale také ví co a jak měřit a následně to dobře vyhodnotit. Pak se najde kde a co je špatně.
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Jaroslav Hasala on 11.06.2015, 14:48
Vypadá to tak, že L3 není vůbec zapojena.
Tomu měření napětí bych nepřikládal žádný zvláštní význam. Pravděpodobně to bylo měřeno nějakým digitálním multimetrem s velkým vstupním odporem - ten může naměřit i nějaké indukované napětí na nezapojeném vodiči.

Nejspíše ta jedna fáze nešla už z přívodu (z elektroměrového rozvaděče), elektrikáři toto nijak neřešili a zapojili všechny okruhy jen na dvě fáze. V případě jednofázových spotřebičů se to nijak neprojevuje, vše bude fungovat ...
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Miroslav Minařík on 11.06.2015, 14:50
Quote from: Erhard Mareček on 11.06.2015, 14:44
Pokud je něktreá fáze "slabá", tak je něco špatně a musí se měřit. Měřit musí ten, který má nejen příslušné vybavení ale také ví co a jak měřit a následně to dobře vyhodnotit. Pak se najde kde a co je špatně.


Přesně tak!
Viděl bychto na místního elektrikáře (revizáka), který dělá i přípojky pro energetiku (možná i odplombuje). Přijde, změří, možná něco opraví nebo zjistí jinou příčinu a vyřeší.
Na místě. Nikoliv korespondenčně.
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Eldest on 11.06.2015, 14:52
Quote from: Miroslav Minařík on 11.06.2015, 14:50
Přesně tak!
Viděl bychto na místního elektrikáře (revizáka), který dělá i přípojky pro energetiku. Přijde, změří, možná něco opraví nebo zjistí jinou příčinu a vyřeší.
Na místě. Nikoliv korespondenčně.


Děkuji, konečně přímo řečeno komu zavolat :) Ještě bych se zeptal: V případě, že by fáze byla "slabá" již od dodavatele - lze to nějak řešit? Jestli se tím dodavatel vůbec zabývá?
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.06.2015, 14:58
Quote from: Eldest on 11.06.2015, 14:52
..., konečně přímo řečeno komu zavolat :) Ještě bych se zeptal: V případě, že by fáze byla "slabá" již od dodavatele - lze to nějak řešit? Jestli se tím dodavatel vůbec zabývá?


Reklamovat u dodavatele (dřív, než to někdo opraví na vlastní triko) a chtít finanční kompenzaci. 
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Martin Škopek on 11.06.2015, 15:01
Quote from: Eldest on 11.06.2015, 13:27

Nicméně k věci, proč asi elektrikáři nepoužili třetí fázi? Při změření sdruženého napětí na vstupních svorkách dostanu takovéto napětí: L1-L2 = 405V; L1-L3 = 288V; L2-L3 = 132V. Nevím zda se jedná o obvyklý jev a zda se to takto v praxi normálně řeší? Obávám se, že po zapojení sporáku by to mohlo dělat neplechu (zda by to vůbec fungovalo).


Nevím, čím a kde jste daná napětí naměřil. Ale pokud jsou tyto hodnoty správně naměřené, reklamujte kvalitu dodané elektřiny u dodavatele v souladu s § 4 resp. § 8 až 10 vyhl. č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Pokud distributor nesjedná nápravu ve stanovené lhůtě, máte nárok na finanční kompenzaci.
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Vít Rotrekl on 11.06.2015, 15:26
Než bych něco reklamoval, tak bych prověřil, že je to technicky v pořádku. Tedy pozvat elektrikáře s vybavením, spíše revizního technika. Ten ať prověří, že jsou v pořádku přívodní vodiče z ER. A přijde na to kde je chyba.

Tazatel zmínil, že montáž prováděla v velká pražská firma. Byt se nachází v praze? Nebo někde jinde. Dost bude záležet na tom jak je proveden elektroměrový rozvaděč, a jeho provedení je odlišné pro zapojení u PRE nebo u ČEZu.

Další otázka souvisí s výše napsaným. Když se prováděla rekonstrukce, tak byl měněn i hlavní přívod do domovního rozvaděče? Nebo jen byla provedena rekonstrukce v domě a přívod včetně elektroměrového rozvaděče je nějaký původní? Může být třeba upálená fáze v elektroměru, někdy vypadlá ze svorky... atd. atd...

Jinak tedy přístup elektrikářů, kteří prostě neřeší to, že chybí jedna fáze, se mě hodně nelíbí. A já bych od takto "dokončeného" díla rozhodně neodešel. Pokud bych to minimálně investorovi nesdělil kde je problém, a jestli souhlasí s tím, že bude fungovat jen na dvě fáze...

Možná když pan Eldest napíše odkud je, tak se mu někdo ze zde přítomných nabídne s pomocí... Nabízím pomoc v okolí Brna.
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Miroslav Minařík on 11.06.2015, 16:17
Quote from: Eldest on 11.06.2015, 14:52
..., konečně přímo řečeno komu zavolat :) Ještě bych se zeptal: V případě, že by fáze byla "slabá" již od dodavatele - lze to nějak řešit? Jestli se tím dodavatel vůbec zabývá?

Příklad:
Takový pražák jako Milan Karvánek přípojky dělá. Plombuje tuším pro PRE.
Předpokládám, že přijede, koukne na to a za chvíli víte na čem jste.
Buď je chyba u vás nebo před elektroměrem. Takový elektrikář jako Milan umí řešit obě situace.

Nemáš zač Milane!  (dance)
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Lukáš Rotrekl on 11.06.2015, 16:32
Zajímavé...
Přikláním se k názoru Jardy Hasaly, že ta fáze tam prostě není, a osobně si myslím, že se ztrácí někde mezi elektroměrovým a bytovým rozvaděčem... A protože chlapci montážnický nechtěli mít problém v tichosti vyřešili, tak že vše zapojili jen na ty dvě funkční fáze a doufali, že ta třetí nebude nikdy potřeba....

Začal bych reklamací!!!
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Jan Franěk on 11.06.2015, 16:59
Quote from: Lukáš Rotrekl on 11.06.2015, 16:32
Začal bych reklamací!!


Ne, ne. Začal bych revizí (viz M. Karvánek) a poté bych pozval onu firmu, aby odstranila závady, které se ukážou (předpokládám, že jich tam bude více), v souladu s platným právem a na své náklady. Tedy reklamovat špatnou práci.
Nevidím důvod proč za to platit ještě jednou a někomu dalšímu. Pouze pokud by nebyla rozumná dohoda s tou firmou, nechat si to opravit rovnou M.Karvánkem a poté vyžadovat po té firmě, kompenzaci za  fakturu.
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Lukáš Rotrekl on 11.06.2015, 17:17
Možná taky tak.... To je fakt....
Title: Re: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
Post by: Miroslav Minařík on 11.06.2015, 17:29
Tedy vyřešeno!
Ještě přidám
Milan Karvánek
+420 603443254
http://www.elektra.czweb.org/