Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Erik Lelak on 23.06.2015, 20:44

Title: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
Post by: Erik Lelak on 23.06.2015, 20:44

Je mozne pomocou 4 samostatnych prepatovych ochran napr.  B+C ETITEC B 275/12.5 F 1+0 vytvorit zapojenie B+C 3+1?
Teda ci je vhodna aj medzi neutralny a ochranny vodic? Alebo pre tieto dva vodice sa pouziva nejaka typovo ina ochrana?
Title: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
Post by: Lukáš Rotrekl on 24.06.2015, 11:01
Toto si myslím, že úplně není typ dotazu na tento server. Zeptejte se raději produkťáka u dodavatele.
Title: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
Post by: Petr Fiedler on 24.06.2015, 17:07
Ze 4 stejných varistorových ochran vytvoříte 4+0. Pokud mě paměť neklame, u 3+1 mezi PE a N bývá jiskřiště, ne varistor.
Title: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
Post by: Erik Lelak on 24.06.2015, 20:20
Quote from: Petr Fiedler on 24.06.2015, 17:07
Ze 4 stejných varistorových ochran vytvoříte 4+0. Pokud mě paměť neklame, u 3+1 mezi PE a N bývá jiskřiště, ne varistor.


dakujem. tiez som si myslel ze tam musi byt nieco ine.....takze musim vratit 1+0 a radsej zriesit hotovu 3+1
Title: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
Post by: Fuk Tomáš on 25.06.2015, 01:08
Quote from: Erik Lelak on 24.06.2015, 20:20
dakujem. tiez som si myslel ze tam musi byt nieco ine..
Hlavně se mezi N a PE dává silnější SPD, musí utáhnout součet proudů L a N.
Title: Re: Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
Post by: Jiří Schwarz on 25.06.2015, 08:49
Ono je to ještě trochu složitější a měl by to vždycky navrhovat někdo, kdo o tom něco ví, a hlavně podle konkrétního provedení přívodu, rozvaděče,...
Můžeme se bavit o tom, jak moc 3+1 je "dobře", ale když to najdu v rozvaděči, kde je bod rozdělení, přemýšlím PROČ tam někdo dal modul mezi N a PE, když ho má "vyzkratovaný" několika desítkami cm vodiče...