Je možné připojit Al vodič do takové rozbočovací svorkovnice na DIN liště?
Přímo na svorkovnici je vyznačeno pouze "Cu" a rozptyl připojitelných průřezů.
Fotka svorkovnice je přiložena, jednalo by se o vodič 6mm2.
Když výrobce na výrobek napíše Cu, negarantuje "správné dlouhodobě stabilní parametry" spoje jak pro Al vodič, tak pro cínované Cu licny...
Nedoporučuji.
Pro Al je je lepší Wago, které "pruží", samozřejmě pokud je dodrženo doporučení výrobce ošetřit konce Al vodiče kontaktní vazelinou.
Pokud je to v prostředí, které je suché bych to u takového průřezu risknul. Ale jednou za rok, dva by to chtělo kontrolu.
Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.
Potvrzuji, vyzkoušeno "na sucho", tedy před uvedením do provozu...
Quote from: Fuk Tomáš on 26.06.2015, 23:08
Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.
To je i má častá zkušenost. Tedy do podobné svorkovnice Al nikoliv.
Ale nechají se k tomu použít "redukce", do kterých se Al může nechat připojit. ALe je potřeba najít ty, u kterých je použití Al možné.
Ilustrativní obrázek příkladu........
U Al vodiče je problém s jeho "utíkáním" pod tlakem.Tlak musí být pokud možno stálý ne jen jednoduchý.....Pro Al vodiče "malé průměry" tato svorka moc není vhodná.
Při revizích zkouším dotažení Al vodičů v podobných svorkách a vždy to jde "dotáhnout".
Snad u větších průřezů (jako je i 6 mm a více) bych to vyzkoušel.Tam je více hliníku a tím pádem je i pevnější jak 1,5 a 2,5 Al vodiče.
V běžné praxi je celkem spolehlivé řešení vodič nacpat nejprve do izolované dutinky, její límec ochrání před ulomením a hliník nemá kam utéct.
Ohledně spojování Al a Cu doporučuji k prostudování TNI 37 0606:2007 - Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči