Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: stonec on 26.06.2015, 18:50

Title: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: stonec on 26.06.2015, 18:50


Je možné připojit Al vodič do takové rozbočovací svorkovnice na DIN liště?
Přímo na svorkovnici je vyznačeno pouze "Cu" a rozptyl připojitelných průřezů.
Fotka svorkovnice je přiložena, jednalo by se o vodič 6mm2.
Title: Re: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: Jiří Schwarz on 26.06.2015, 21:23
Když výrobce na výrobek napíše Cu, negarantuje "správné dlouhodobě stabilní parametry" spoje jak pro Al vodič, tak pro cínované Cu licny...
Nedoporučuji.
Pro Al je je lepší Wago, které "pruží", samozřejmě pokud je dodrženo doporučení výrobce ošetřit konce Al vodiče kontaktní vazelinou.
Title: Re: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 26.06.2015, 22:39
Pokud je to v prostředí, které je suché bych to u takového průřezu risknul. Ale jednou za rok, dva by to chtělo kontrolu.
Title: Re: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: Fuk Tomáš on 26.06.2015, 23:08
Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.
Title: Re: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: Lukáš Rotrekl on 26.06.2015, 23:58
Potvrzuji, vyzkoušeno "na sucho", tedy před uvedením do provozu...
Title: Re: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: Jan Franěk on 27.06.2015, 08:48
Quote from: Fuk Tomáš on 26.06.2015, 23:08
Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.


To je i má častá zkušenost. Tedy do podobné svorkovnice Al nikoliv.

Ale nechají se k tomu použít "redukce", do kterých se Al může nechat připojit. ALe je potřeba najít ty, u kterých je použití Al možné.

Ilustrativní obrázek příkladu........
Title: Re: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: František Šohajda on 27.06.2015, 09:50
U Al vodiče je problém s jeho "utíkáním" pod tlakem.Tlak musí být pokud možno stálý ne jen jednoduchý.....Pro Al vodiče "malé průměry" tato svorka moc není vhodná.
Při revizích zkouším dotažení Al vodičů v podobných svorkách a vždy to jde "dotáhnout".

Snad u větších průřezů (jako je i 6 mm a více) bych to vyzkoušel.Tam je více hliníku a tím pádem je i pevnější jak 1,5 a 2,5 Al vodiče.
Title: Re: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: Milan Hudec on 27.06.2015, 17:48
V běžné praxi je celkem spolehlivé řešení vodič nacpat nejprve do izolované dutinky, její límec ochrání před ulomením a hliník nemá  kam utéct.
Title: Re: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Post by: J Lhava on 27.06.2015, 19:20
Ohledně spojování Al a Cu doporučuji k prostudování TNI 37 0606:2007 - Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči