Není v rozporu s vyhláškou 50 odpojování a připojování kabelů pod napětím ve stožárech veřejného osvětlení za tmy? Stačí jako zdroj světla "čelovka", nebo se tato situace již považuje za zhoršené povětrnostní podmínky?
Definuje někde vyhláška, jaké teploty a vlhkost prostředí umožňují provádět tyto práce pod napětím?
Nevím, zda tušíte o čem tato vyhláška je.
Listujte, stahujte, prohledávejte zde ...
http://zdroje.elektrika.cz/book/vyhlaska-501978-sb-50-78/
Obsluha a práce na elektrickém zařízení je definována v ČSN EN 50110-1 ed. 2
a činnost na elektrickém zařízení v EN 50110-1 ed. 3
Doplňující informace najdete v TNI 343100
Vyhláška 50/78 Sb. je opravdu o něčem jiném
Řeší to pouze norma, kterou uvedl kol. Boček.
Jinak, práce za tmy je standard. Používám čelovku, pokud jí zrovna nemám, v zubech tisknu Fluke LVD2. Jednou jsem použil nastartovanou a rozsvícenou Avii :)
nic proti "50110", ale pokud chce někdo provedení prací pod napětím na ztížených povětrnostních podmínek nebo za tmy, asi by na to měl zpracovat nějaký technologický postup, kde by byla minimalizována rizika.
Vyhl. 50/1978 řeší pouze "kdo" to může dělat, ale ne podmínky za jakých je možné to dělat.