Současná situace:
V mém bytě je nyní sporák připojený na 3x230V/16A a plynový kotel s čerpadlem 230V/10A. Ke kotli vede též dvoulinka od termostatu na 2xAA baterie. Všechny zakončení jsou pěkně pohromadě v kuchyni.
Můj záměr:
Chci zrušit plyn a sporák. A nainstalovat akukamna s ventilátorem 6kW v obýváku. Chci je ovládat stávajícím prostorovým termostatem. Jde mi o to, abych co nejméně tahal nové kabely po bytě. Takže chci prodloužit stávající pětižílu (pro topení) a ze zásuvky v kuchyni vyvést trojžílu (pro ventilátor) do obýváku.
Mohu v kuchyni vyvést kabel ze zásuvky pro kotel (zrušený) a přidělat tam nějaký stykač, který bude spínaný těmi 3V z termostatu?
3V budou napájení pro termostat.
Ty nikam neposíláte.
Termostat má bezponciální kontakt kterým ovládáte další relé nebo stykač.
Práce pro elektrikáře!
"Technik" má rád "technický" výkres, který je srozumitelnější než nějaké povídání obsahující nepříliš technické, ale spíše slangové výrazy.
kotel a akumulační kamna mají trochu jiné požadavky na "blokování", s dodavatelem energie to máte vyřešené?
A dnes jsou na slušné úrovni různé kódovací mechanismy, takže bych se "nebál" řešit spínání nějakým "bezdrátovým" termostatem.
Vařit se nebude?
Bude.
Na těch akumulačkách ;) :D
* Vařit se bude na plynu :) . Ten kotel blokovaný není, ten je plynový a půjde pryč
* Dovolím si zde nevěcnou odbočku a pomluvím trochu plyn. Plynový kotel je drahý. Člověk musí platit kominíka a revize. Revizák si vzal 700 Kč za 30 minut a konstatoval, že sopouch komínu je příliš nízko. Kdo to tu kolaudoval toho bych zabil. A když jsem pak v Prosinci mistru plynaři volal, že potřebuju servis tak mě naštvaně odmítl, že ať si tam dělá servis ten kdo dělá revize, že tohle pro něj není kšeft. V tu chvíli jsem tak ztuhnul, že jsem ani nevzpoměl, že tu revizi tam dělal právě on. Sehnat dobrýho plynaře je u nás ve Sříbře téměř nemožné. A splnit předpisy (norm) na instalaci té obludy skoro taky. Byt je malý. Probíhá zateplení. Tak risknu tu elektriku.
* S ČEZem probíhá vyřizování žádosti.
* "Termostat má bezpotenciální kontakt kterým ovládáte další relé nebo stykač."
Znamená to, že stykač posílá ty svoje voltíky naopak termostatu ? Je tam totiž jen slabej drát :o . Já to pochopitelně svěřím firmě. Jen chci vědět co mě čeká. Jestli rozkopu celej byt :'(
* Ty bezdrátové termostaty sou fajn. Já se jich nebojim. Ale ten co tam teď mám, stál peníze a jsem na něj zvyklej. Nechci ho měnit.
* Technický výkres nemohu poskytnout, neb nejsem elektrikář. V příloze je moje malůvka :P
Napište typ termostatu a uvidí se. Vetšinou mají kontakt, který může spínat ventilátor AKU sám bez stykače.Pak by se vám to zjednodušilo :)
Quote from: František Janeček on 21.07.2015, 11:15
Napište typ termostatu a uvidí se. Vetšinou mají kontakt, který může spínat ventilátor AKU sám bez stykače.Pak by se vám to zjednodušilo :)
Po zvonkové dvojlince asi ne, ale SLEV s relátkem by neměl být problém.
Omlouvám se, přehlédl jsem, že si tazatel namaloval nějakou zvonkovou dvojlinku mezi kotlem a termostatem.Asi ani s tím kotlem to nebylo to pravé ořechové.Mohl to mít teď jednodušší. :)
* Tak jsem se nasoukal pod kotel a vidím, že omluvit se musím já.
Od termostatu vede ke kotli dvojlinka s docela velkým průměrem. Vypadá to jako dráty ke světlům. Je tam černá a hnědá žíla. Za krabičkou termostatu to nešlo poznat. Parametry toho drátu se dají nějak změřit ?
* Parametry termostatu jsou:
Max. zátěž 230V / 5A odporová
* Co je to SLEV s relátkem ?
Termostat by to měl utáhnout, teď jde o vedení.
U té "dvojlinky" nerozhoduje průměr, ale izolační pevnost, typ, uložení a průřez jader.
Klasika, kterou instalatéři s oblibou používají, je H03VV-F - je to levný, měkký, takže se s tím dobře dělá, tenký, takže šetří práci a sádru,... Ale tento kabel není určený k zabudování do zdi a s tímto použitím bych do něj 230V raděj nepouštěl.
http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Vyrobky/Instalacni_vodice_a_kabely/Instalacni_flexibilni_kabely/H03VV-F.pdf
Quote from: Jan Měchura on 22.07.2015, 12:48
Vypadá to jako dráty ke světlům. Je tam černá a hnědá žíla. Za krabičkou termostatu to nešlo poznat.
Mohla by to byt Cyky 2Ax1,5, pripadn podle noveho znaceni Cyky-o 2x1,5. Pokud ano, tak poni pusti 230V neni problem.
Quote from: Jan Měchura on 22.07.2015, 12:48
* Co je to SLEV s relátkem ?
Pravděpodobně SELV (Safety Extra Low Voltage - bezpečné malé napětí), které bude spínat relé.