OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733 Jak upevnit vedení na nerovný nebo hořlavý podklad? Řešení nabízí distanční příchytka 733 od firmy OBO Bettermann. Příchytku přišroubujete nebo přinýtujete a následně do ní snadno upevníte instalační trubku nebo přímo kabel. Příchytka řeší montáž dle předpisu ZP 27/2008. Vyrábí se pro průměry od 5 do 63 milimetrů v pozinkovaném, hliníkovém nebo nemagnetickém provedení.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/obo-tweaks-8-distancni-prichytka-pro-kabely-a-trubky-733)
[video]/video/2015/150414_obo_tweaks8_prichytka733.mp4[/video]
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
Na našem pracovišti je nás 5, z toho 3 se vůbec nelíbí obrázek v čase 0,29 až 0,31. Možná ale tím, že jedeme v trochu :) jiném oboru...
Nějak mi uniká podstata neoblíbeného obrázku. (cryi)
Nebylo by tam hezčí dát i nějaké koleno? Tedy pokud nám to někde neuniklo. Ale jak jsem napsal, taháme trochu jiné a v jiných podmínkách, tož tak. :-[ Ale jináč se to líbí, docela šik!!
Svislá trubka by mohla být trošku níž, aby se o ní kabel neopíral.
svislé vedení v trubce? podle ZP27 ??
také se mi nezdá, že by vydržel hliník teploty při požáru bez poškození
a čas 0,29 - 031 (jednicka) (jednicka) (jednicka)
nicméně je na trhu plastová hmoždinka s funkční odolností :-D ale tuším od D=10mm
Quote from: Václav Komárek on 27.07.2015, 10:41
Nebylo by tam hezčí dát i nějaké koleno? Tedy pokud nám to někde neuniklo. Ale jak jsem napsal, taháme trochu jiné a v jiných podmínkách, tož tak. :-[ Ale jináč se to líbí, docela šik!!
Ne, to je zcela běžná praxe.
Koleno se dává pouze v případě opravdu drsného prostředí.
Nevím, co by na videu ve stopáži 0,29 - 0,31 mělo být pohoršujícího. Pokud se trubka použije pouze jako konstrukční nosný prvek, případně jako mechanická ochrana pouze v části vedení, na konci kovové trubky je ochrana proti poškození izolace kabelu a v této části již není požadavek na zvýšenou mechanickou odolnost...... proč ne?
Ostatně i u domovní přípojky nn ze sloupu se trubky ukončí nějaké cca 3 metry nad zemí a do HDS je už také kabel zaveden bez krku, ne?
Prosím pěkně, čtěte jen to napsané. Píšu, že se nelíbí, ne, že je špatně. Pokud někdo použije vypínač který není pohledově dle Vašeho gusta, asi také řeknete, že se vám nelíbí, to však přeci neznamená, že to je špatně! Prostě v provedení s tím kolínkem by tam ani myš nevlezla, mrška jedna. :D Tak bylo myšleno, prostě esteticky nic moc.
Kdepak, je to estetická bída! Za nějakých ani ne 20 let takové provedení na hořlavém povrchu bude rozcupováno, jako hliníkové hadrdráty s kroucenými spoji "tady a dnes". :)