Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Lukas V on 11.08.2015, 00:55

Title: Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
Post by: Lukas V on 11.08.2015, 00:55

Jedná se o připojení 3f motoru protiproudu na 3f přívodu - je důležité zapojit motor přes motorový spouštěč? Jaké je riziko pokud ho nepoužiji?
Pokud vím, motorový spouštěč chrání motor před spálením při výpadku jedné fáze a je nutné na spouštěči nastavit přesný proud.
V puvodním zapojení byl zapojen přes spouštěč EP1-M6,3, ale ten byl zničen vodou.
Title: Re: Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
Post by: Martin Bauer on 11.08.2015, 13:40
Motorový spouštěč nechrání motor jen při výpadku jedné fáze. Hlídá i přetížení motoru. Nebo pokud dojde k mezizávitovému zkratu motorový spouštěč, pokud je správně zapojen a nastaven, může předejít velkým škodám. myslím, že investice se vyplatí.
Title: Re: Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 11.08.2015, 14:28
Nic vás k použití motorvého spouštěče, jako takového nenutí.
Jsou i jiné možnosti, např. jistič+tepelná ochrana, pokud se tedy bavíme o motoru nad 0,5 kW. To  v dotazu chybí.
Title: Re: Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
Post by: Jiří Buben on 11.08.2015, 14:52
Tazatel uvádí rozsah zničeného spouštěče 6,3A. Pokud byl správně dimenzován a nastaven, doporučuji jej nahradit novým stejných parametrů a nastavit jej stejně jako ten zničený.

Myslím, že u protiproudu bazénu (pokud jsem si slovo protiproud v dotazu vyložil správně) si o motoru 0,5 kW můžeme nechat jen zdát. Tam bude pravděpodobně větší výkon. Ale to by musel potvrdit tazatel.

Obecně lze konstatovat, že nadproudová ochrana se v určitých situacích může vyplatit i u motorů o výkonu menším než 0,5 kW i přes to, že tam není přímo nařízena. Ale to závisí už na konkrétní aplikaci a hodnocení dopadů výpadku daného pohonu.