Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Tomáš Selzer on 17.08.2015, 13:58

Title: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Tomáš Selzer on 17.08.2015, 13:58
Dle projektu hromosvodu na rodinný dům o obvodu 13*12m je navrhnuto 4 svodové provedení, ovšem přijdou mi 4 svody předimenzovány, je třeba se řídit dle projektu, nebo zhotovit hromosvod na 3 svody?
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Miroslav Minařík on 17.08.2015, 14:04
Quote from: Tomáš Selzer on 17.08.2015, 13:58
Dle projektu hromosvodu na rodinný dům o obvodu 13*12m je navrhnuto 4 svodové provedení, ovšem přijdou mi 4 svody předimenzovány, je třeba se řídit dle projektu, nebo zhotovit hromosvod na 3 svody?


A z čeho vycházíte?
Udělal jste výpočet rizika a vyšly vám tři svody?
V každém případě se musíte obrátit na projektanta.
On na rozdíl od vás ví, proč tam ty čtyři svody navrhl.

Jak by pak asi revizní technik revidoval ten objekt? Asi by uvedl: "v projektu 4 svody, ale podle zvážení realizátora jsou jen 3 .."
(fool)
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Lukáš Rotrekl on 17.08.2015, 14:13
Ne nemusíte. Projektant bude jen rád. Ztratí tím veškerou zodpovědnost za návrh.... Zaplacený projekty do šuplíku jsou nejlepší.  (dance)
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Jiří Schwarz on 17.08.2015, 14:19
Když uvěříte jisté podivné lobby, můžete to zkusit zredukovat na 1 svod.

Ono to většinou tak krásně vychází, když se na "přiměřeně velkém" objektu udělají 4 svody v rozích, 2 z nich se "zamaskují" za svod okapu, svody vedou v rozumné vzdálenosti od oken, dveří,...
Opravdu je ten 4. takový problém?
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Milan Illek on 17.08.2015, 14:38
Quote from: Lukáš Rotrekl on 17.08.2015, 14:13
Ne nemusíte. ...

Můžete udělat lepší.  ;D
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Maroš Klein on 17.08.2015, 14:57
Svojvoľná zmena projektu určite nie je správna voľba.
Konzultácia s projektantom pri predložení rozumných argumentov však neraz prináša prekvapivé zmeny.  ;)
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: František Šohajda on 17.08.2015, 16:37
Čím více svodů tím lepší rozložení má případný svod z blesku...
Někdo říká, čím více proužků, tím více ADIDAS.....tady to platí obzvláště!! (dance)
Rozhodně bych neubíral, raději 1 svod přidal! (norm)
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Miroslav Minařík on 17.08.2015, 17:05

To je diskuse o ničem.
Jediné co víme, je rozměr objektu. Což je 1/50 informací, podle kterých se to určuje.
Tak to ukončíme, ne?
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Lukáš Rotrekl on 17.08.2015, 17:30
Quote from: František Šohajda on 17.08.2015, 16:37
Rozhodně bych neubíral, raději 1 svod přidal! (norm)

S těmito radami opatrně... Samozřejmě víc svodů je +, ale pokud má na domku 4 svody v rozích, bude to znamenat ten přidaný natáhnou někde uprostřed střechy. Co je pod ní? Co po cestě kde bude překříženo a kam bude moci dojít k přeskoku.....
Title: Re: Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
Post by: Jan Hájek on 17.08.2015, 18:07
Quote from: Miroslav Minařík on 17.08.2015, 17:05

Tak to ukončíme, ne?

Správně, pokračování diskuze by vedlo pouze k vypracování dokumentace zdarma a ještě by za návrhy nesli diskutující trestní zodpovědnost.