Do stávajícího podružného rozvaděče (samostatný pro sklep) jsem zapojil na volnou fázi dva nové okruhy - světla a zásuvky z přístavby (jedna místnost). Po připojení jakéhokoliv spotřebiče (světlo nebo do zásuvky) vypne proudový chránič. Když odpojím jeden nový okruh (ať zásuvkový či světelný) zbývající okruh to dělá pořád. Předpokládám tedy, že problém je v rozvaděči. Ten ale pro sklep funguje bez problémů. Obsahuje jen hlavní vypínač, proudový chránič, stykač pro bojler a 3 jističe. V čem může být problém?
Asi v tom, že to provedl někdo bez oprávnění, potřebné k práci na VTZ a bez potřebných znalostí.
Předpkládám, že máte vodič N zapojený jinam, než kam patří.
Pozvaný elektrikář by to měl během 5minut opravené a vy bezpečnější a funkční elektroinstalaci.
Když vypíná, je to správné, reaguje na to, že něco teče jinak než by mělo, a upozorňuje tak na nějakou chybu.
jestli máte odvahu, pošlete "kvalitní" fotku zapojení
Už jsem to pochopil, pan Franěk má pravdu. Fi je 1 fázový a N jsem zapojil za něj, při použití jiné fáze. Jenže teď potřebuji propojit N z nových okruhů před toto fi a už jsou tam 2 dráty na jedné vstupní svorce fi. mohu tam dát wago svorku nebo musí být samostatná modrá sběrnice?
Vy chcete nově zřízenou zásuvku zapojit bez chrániče, před chránič?
A opravdu čekáte, že vám tohle někdo "doporučí, schválí"?
A to neochrání fi v hlavním rozvaděči?
Vy máte chránič v hlavním rozvaděči a za ním další chránič v podružném rozvaděči?
Ano, dělala to odborná firma asi před 10 lety.
To: Kamil Jurnečka
1/ Jaký má ten první chránič vybavovací proud?
2/ Jaký má vybavovací proud ten druhý chránič?
3/ Jak je to celé zapojeno?
4/ Málo informací.
Připomíná mi to otázku typu:
Auto má 4 rychlosti, je červené, mohu jet rychlostí 150 km/h? ;D
Pokud je chránič v hlavním rozvaděči s rozdílovým proudem 30mA, je další chránič v podružném rozvaděči tak trochu zbytečný.
Pokud je ale chránič v hlavním rozvaděči pro rozdílový proud 100 nebo 300mA, pak pro ochranu zásuvkového vývodu nevyhovuje požadavku ČSN 33 2130, ed.2 a ČSN 33 2000-4-41, ed.2