Potřebuji zajistit napájení pro technické zařízení o příkonu < 0.1kW a běžném napětí 230V (RR stanice). Za normálních okolností toto řešíme běžným odběrným místem nebo spíše neměřeným odběrem.
Nyní máme k dispozici jen hladinu 22kV, připojení přímo na nn nepřipadá do úvahy (vzdálenost, pozemky, ...). Místo připojení je v polích (doslova) v blízkosti do 100m od vedení vn. Vedení je na starých nízkých betonových sloupech - 3 vodiče.
Rád bych se dozvěděl
a) alespoň přibližnou orientační výši nákladů, kterou můžeme očekávat pro zřízení takového připojení - bude jistě potřeba transformátor s nějakým vn vypínačem
b) především nějaké tipy z praxe, jak se uvedená záležitost dá realizovat levněji (repasovaná trafa, 1F trafa?, úspora na sloupech - vše na jednom atd.)
PS: Asi by se to celé vzhledem k odběru dalo napájet i nějakým solárním systémem (zařízení samotné je dokonce 48V DC), ale potřebujeme naprosto spolehlivý provoz 24x7.
To se musíte všechno zeptat u majitele toho vn vedení..
Ten dá podmínky připojení i s popř. cenou z Vaší strany..
Pokud vás nenechá se připojit, nic neuděláte !
Každý má jiné ceny, máme tržní hospodářství... (dance)
Když pak všechno spočítáte, vyjde 1 kWh na tisíc korun...
Popř. si pak udělejte výběrové řízení z různých nabídek...
To není jen cena trafa a odpínače, ale i pravidelná údržba a revize a podobně...
Všechno je cennově dost náročné. ;)
Pro tak malý výkon bych doporučoval řešení, které rozvodné podniky používají pro napájení dálkově ovládaných odpojovačů - viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,31426.0.html.
Jenom nevím, zda to váš provozovatel vedení 22 kV povolí i pro externího odběratele - zkuste.
V případech zařízení bezpečnostního významu, se dá o nějakých vyjímkách jednat, což ovšem není váš případ, takže DS nebude nadšená a bude chtít konvenční řešení.
Konvenční jednosloupovka, sekčák a měření včetně PD se bez problému dostane hodně přes mega + další náklady na údržbu.
Zaměřil bych se spíše na tu FV. V této oblasti mají OZE navrch.
Osazení 4 12V baterií dostatečné kapacity a zamyslel se nad možností jejich dobíjení mobilním zdrojem v případě nepříznivého počasí.
Tyhle problémy se už řešily v dobách zřizování mýtných bran, kdy taková brána potřebuje prd-sranda příkon (třebas 400W) a přitom v okolí žádná síť nn nebyla, jen vn a i ta třebas 3 pr--le daleko...
Vymyslelo se řešení, že se budou v těchto případech montovat mezifázové přístrojové transformátory napětí 22000/230 VAC xxxVA.
Pak se to ale spláchlo ze stolu coby nestandardní řešení a pokud je mi známo, všude se naflákaly klasické trafostanice 25 nebo 50kVA. Nebo jsem dosud aspoň nic jiného nepotkal...
Technicky řešitelné to s podstatně menšími náklady tedy je - ale distributoři na jiné řešení než to klasické (tj. sekčák+1sloupová trafostanice) ve finále nepřistoupí.
Cenu bych odhadoval na 200-250 tisíc Kč minimum. Za předpokladu, že je tím myšlena pouze a jen 1sloupová trafostanice s trafem 25kVA, svodiči přepětí, pojistkami, tím nejjednodušším rozvaděčem nn s přímým měřením do 80A (tj. přípojku vn se sekčákem až po kotevní izolátory trafostanice zajistí distributor).