V chalupě máme rozvedenou vodoinstalaci a spouštíme čerpadlo tímto spouštěčem. Celá chalupa je v TN-C.
Nevím o kombinaci spouštěče a proudového chrániče. Navíc, v síti TN-C proudový chránič provozovat nelze.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.09.2015, 12:44
Nevím o kombinaci spouštěče a proudového chrániče. Navíc, v síti TN-C proudový chránič provozovat nelze.
Já jsem viděl na internetu zásuvky s vestavěným chráničem do sítě TN-C. Ale je zase pravda, že když se přeruší PEN, tak je chránič v zásuvce k ničemu.
Doplňuji, že vodoinstalace byla udělána v roce 2008, takže vývod z čerpadla je trojžílový. Spouštěč je umístěn v bakelitové bílé krabiččce a vede z něj flexo šňůra do zásuvky.
Quote from: n on 01.09.2015, 13:05
Ale je zase pravda, že když se přeruší PEN, tak je chránič v zásuvce k ničemu.
Chrániče v zásuvce jsou konstruovány i tak, že při přerušení napájení (tj. i PEN) vypadnou a bez stisku resetovacího tlačítka za přítomnosti napájení jsou výstupní póly vypnuté. Zejména tak musí být konstruovány přenosné chrániče vkládané do zásuvky.
Je to z důvodu, že chybí uzemněný bod rozdělení, který je pro normální chránič předepsán. Otrava je, že při výpadku sítě se spotřebič v zásuvce vypne a je nutný zásah obsluhy.
Pro vás jako laika je takový druh chrániče nejlepší řešení. Až na nutnost nahazování chrániče po každém i sebemenším výpadku sítě.
Pokud je to pevná instalace, pevné připojení, bez zásuvkového spoje, asi bych se u čerpadla nehrnul do chrániče a spíše bych se snažil mít to pořádně "pospojované"...
I čerpadlo, které je připojené pčes zásuvku, ale je "přišroubované na jednom místě" se dá "pospojovat jako druhý stupeň ochrany".
Ono je to stejně silně teoretické cvičení. Motorstartér pro 1f motor s 1,6A utáhne leda 90W motor čerpadla a třížilový přívod do čerpadla zase vylučuje trojfázovou zásuvku do zdi a 4kW motor, takže je to takové divné a po elektrikáři to přímo volá. Ten by samozřejmě doplnil místní pospojení jak čerpadla, tak potrubí a dal před čerpadlo nějakou plastovou skříňku IP65 pro chránič a motorstartér a bylo by vystaráno. A podle místních podmínek pevné, nebo zásuvkové připojení čerpadla (demontáž na zimu ano/ne). Leč každý strůjce svého štěstí.
Čerpadlo nám zapojoval elektrikář. Ta amperáž je samozřejmě jiná. Myslím, že 10A. Poly spoutěče jsou zapojeny do série. Je to jednofázové čerpadlo napevno uložené hluboko ve vrtu.
Quote from: Jiří Schwarz on 01.09.2015, 16:25
Pokud je to pevná instalace, pevné připojení, bez zásuvkového spoje, asi bych se u čerpadla nehrnul do chrániče a spíše bych se snažil mít to pořádně "pospojované"...
Nedavno som tu schytal kritiku za nazor o nepripojeni bojlera cez chranic kvoli moznym unikajucim prudom po zahriati spiral. Dobre pospojeny bojler alebo cerpadlo a navyse plastove potrubie k tomu, ani keby nim rovno tiekla silne mineralizovana voda, riziko je velmi male.
Ina vec je ist cosi opravovat na sposob "preco to necerpa, Jano zapni istic a stat po kolena vo vode v plechovej sachte a drzat sa cerpadla. Nedavno takto zomreli dvaja dochodcovia v zahradkarskej osade.
Jednofázová čerpadla, se připojují pouze do zásuvky. (norm)
U třífázových se používá nadproudové ochrany, která je chrání před zničením, třeba (především) během výpadku jedné fáze.
Moc nechápu použití nadproudové ochrany v tomto případě. Možná jsem jen moc unavenej. :-\
Ale přesné požadavky na připojení konkrétního čerpadla, naleznete v jeho návodu. To je v tomto případě nejdůležitější předpis (norm)
Jen namátkou jsem našel jedno čerpadlo na nettu.
Celý si ho můžete stáhnout zde http://www.ponorna-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla/ponorne-vretenove-cerpadlo-hc80-0-75s-p-162019.html?cPath=216672 (http://www.ponorna-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla/ponorne-vretenove-cerpadlo-hc80-0-75s-p-162019.html?cPath=216672)
Poslal: n
Doplňuji, že vodoinstalace byla udělána v roce 2008, takže vývod z čerpadla je trojžílový. Spouštěč je umístěn v bakelitové bílé krabiččce a vede z něj flexo šňůra do zásuvky.
Takže fakticky měl být proveden přívod pro čerpadlo, podle nových norem platných v době připojení.
Co předepisuje výrobce čerpala pro připojení na síť?
V návodu je napsáno, že spouštěč tam být musí jako nadproudová ochrana. Jinak jsem si
z odpovědí vyvodil, že motorový spouštěč s chraníčem opravdu není. Zkusím koupit ten adaptér. Že se musí po výpadku proudu znovu nahodit by nevadilo, protože ikdyž vypínáme elektřinu, tak stejně vypínáme i vodu, aby nám ji někdo nekradl ;)
Quote from: n on 02.09.2015, 17:05
V návodu je napsáno, že spouštěč tam být musí jako nadproudová ochrana. Jinak jsem si
z odpovědí vyvodil, že motorový spouštěč s chraníčem opravdu není. Zkusím koupit ten adaptér. Že se musí po výpadku proudu znovu nahodit by nevadilo, protože ikdyž vypínáme elektřinu, tak stejně vypínáme i vodu, aby nám ji někdo nekradl ;)
Můžete se prosím vložit ten návod? Nebo alespo%n typ čerpadla, aby se návod nechal dohledat.
Tady je
Super.
Tak jak to čtu, přijde mi to psané "laikem". Proč požadují motorový spouštěč, když má motor vlastní ochranu?
Asi jim pošlu dotaz. Je to ,,volaaké zmetěné." ;D
edit: dotaz odeslám
Asi bych tu ochranu v čerpadle viděl jako nějakou "havarijní", která čerpadlo odstaví když jde fakt do ouzkejch. A MS bude jako sloužit jako brzda. Tedy například, když vybaví MS a obsluha se pokusí několikráte MS nahodit, ale v čerpadle bude seknutej např. kamínek, tak to třeba donutí, obsluhu čerpadlo vytáhnout z jímky a zkontrolovat. A mezitím, se "ochladí" ta ochrana v čerpadle. Čerpadlo bude ušetřeno zničení. Tedy pokud to takto je myšleno, a ta ochrana v čerpadle je např. bimetel se "samonávratem".
Bylo by dobré, dle návodu výrobce zapojit čerpadlo pomocí PEDROLLO EVOLUTION-MONO
viz popis:EVOLUTION je elektronická řídící jednotka pro jedno čerpadlo s ochranou chodu na sucho na základě vyhodnocování účinníku COS-φ. Jednotka je určena pro řízení a ochranu elektromotorů ponorných čerpadel v jednofázovém nebo v třífázovém provedení, kde je důležitá ochrana čerpadel před chodem na sucho bez použití externích snímačů hladiny (sondy, plovákový spínač apod.). Přednosti: - ochrana elektromotoru čerpadla před přetížením - ochrana elektromotoru čerpadla před přepětím/podpětím - ochrana čerpadla proti chodu na sucho - automatická kontrola obnovení vodního zdroje - vstupy pro doplňkové externí ovladače (plovákový spínač, tlakový spínač apod.)