Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Žvak Petr on 04.09.2015, 04:16

Title: Dá se měřit proud ochranným vodičem klešťovým miliampérmetrem?
Post by: Žvak Petr on 04.09.2015, 04:16
Můj přístroj tuto možnost nemá. Vyřešilo by to krátké prodloužení s odhaleným PE vodičem?
Title: Re: Dá se měřit proud ochranným vodičem klešťovým miliampérmetrem?
Post by: František Šohajda on 04.09.2015, 10:31
Dříve jsem měl udělán takový přípravek na 1fázový rozvod v zásuvkách (vidlice a prodlužovací zásuvka spojena dohromady a PE spojen přes očko venkem, abych tam dal klešťák)....
Dnes používám na unikající proudy MP MD 9270 MERTEL...je super!!
dále umí činný,jalový,zdánlivý výkon,účiník, fázový posun, harmonické a další funkce..
Za tu cenu , dobrý MP.
Title: Re: Dá se měřit proud ochranným vodičem klešťovým miliampérmetrem?
Post by: Maroš Klein on 04.09.2015, 11:34
Záleží na tom, ako s tým údajom mienite naložiť.
Ak to chcete využívať pre revízie spotrebičov, je lepšie splniť požiadavky na meracie zariadenia uvedené v 33 1610.
Mám skúsenosť, že obyčajný kliešťák si v porovnaní s predpísaným meraním unikajúcich prúdov žije svoj vlastný život.