Běžně používané prodlužovací prodloužení v kancelářích někdo použije třeba na připojení spotřebiče s vysokým odběrem. Prodloužení (TESCO) 230V/10A jistič zásuvkového obvodu B16A.
U prodloužení se začnou vypalovat kontakty a vznikne požár. Kdo nese odpovědnost.
Revize spotřebičů proběhla. Prodloužení podle revize o.k.
Quote from: Verenavský on 05.09.2015, 12:17
Běžně používané prodlužovací prodloužení v kancelářích někdo použije třeba na připojení spotřebiče s vysokým odběrem. Prodloužení (TESCO) 230V/10A jistič zásuvkového obvodu B16A.
U prodloužení se začnou vypalovat kontakty a vznikne požár. Kdo nese odpovědnost.
Revize spotřebičů proběhla. Prodloužení podle revize o.k.
Primárně provozovatel. Tety ten, kdo ji použil.
Pokud dojde k požáru bude se zkoumat, zda ji použil v souladu s návodem. Pokud ano, pak se bude zkoumat zda ten výrobek nebyl vadný.
Skutečnost, že prodlužka (10A) se použije v obvodu s přejištěním 16A nijak nehraje roli. Uživatel má vědět k čemu je ten výrobek určený a použít to dle závazného návodu k použití. Pokud uživatel trpí demencí a "pouze si myslí", místo toho aby četl návod, měl by být za to potrestán.
Zrovna u takových levných prodloužení je to typické. Všichni víme, že další kontakt v obvodu je potenciální místo vzniku požáru. Proto se tyto prodlužováky mají používat na dočasnou a omezenou dobu, než se v elektroinstalací zvýší počet seriózních zásuvek. Ale národ si "myslí", že počet malý zásuvek dožene rozbočkami, protože "
Lojza od vedle to tak má už deset let a ještě nevyhořel".
Zásuvkový obvod s instalovanými zásuvkami jištěný 16A a prodlužovací šňůra max 10A je zcela něco jiného....to si nesmíme pléct ! ;)
I když bude na šňůru karta revize ve smyslu ČSN 33 1600,ed.2 platná, záleží na více okolnostech.
Už jsem řešil i prodlužku (na 10A) kde zapnuli konvici , ale vícezásuvku dali pod umívadlo, kde každý umývající nakapal nějakou vodu.Pak se z ní začalo kouřit a nastala
skoro panika! (zle)
V kanceláři za to odpovídá , jak píše Mirek primárně provozovatel, ať je jakýkoliv.
Tam by to mělo pokrýt školení BOZP, návod k použití a pod...
Viděl jsem vrtačku dovezenou z nějaké severské země, kde byl v krabici vložen lístek, který nebylo možné přehlédnout a kde byl text v několika jazycích včetně angličtiny asi v tomto znění:"...otevřením obalu tohoto přístroje jste se stal uživatelem, který se seznámí s návodem, kde jsou popsána bezpečnostní pravidla..."
Ne jako "u nás", kde se mnozí řídí pravidlem - když selžou všechny možnosti, je třeba najít návod :(
Jistič 16A vydrží přes 20A minimálně půl hodiny a to už se u některých "takyzásuvek u 10A psů" taví plasty.
Míru odpovědnosti, vždy určí až následný soud.
Ovšem ten co bude mít všechno v pořádku, alespoň papírově, na tom bude mnohem lépe. Ať si o tom myslíme co chceme. Dvě slova v návodu, nebo v revizi, vás mohou zachránit, zrovna tak jako potopit.
Pokud vynechám starší instalace a budu brát, že většinou jsou zásuvkové rozvody kabelem CYKY 3x 2,5mm s jištěním 16A tak proč se prodloužení 10A vyrábějí???
Quote from: Žvak Petr on 06.09.2015, 08:22
Pokud vynechám starší instalace a budu brát, že většinou jsou zásuvkové rozvody kabelem CYKY 3x 2,5mm s jištěním 16A tak proč se prodloužení 10A vyrábějí??
Něco podobného, jako když do zásuvky dáte napáječ , který odebírá 100mA , je pak jištěn 16A..... :)
Pane kolego v případě napaječe máte pravdu, nicméně odběr z prodlužky je limitován pouze a jen jističem, laik prostě nikdy nebude počítat zatížení.
Ovšem nejsmutnější na celé věci je, že s 10A prodlužkou pro laiky počítá norma, u které s ohledem na její další chyby začínám pochybovat o ......
Quote from: František Šohajda on 06.09.2015, 08:57
Něco podobného, jako když do zásuvky dáte napáječ , který odebírá 100mA , je pak jištěn 16A..... :)
Ten 16A jistič jistí vedení v instalaci až k zásuvce včetně ní.Jištění připojeného potřebiče je věcí výrobce spotřebiče a použití prodlužováku je věc uživatele.Pokud nechci sekat a několik zásuvek si opatřím tím, že použiji prodlužovák jako součást pevného rozvodu, uložím ho za skříní, pod kobercem a podobně, jen abych nemusel sekat je to moje chyba.Prodlužovák má posloužit jen na prodloužení přívodního kabelu spotřebiče který momentálně používám a ne natrvalo.Po použití sbalím a uklidím.Takže bych se přikláněl k názoru, že je to na uživateli. :)
Quote from: Žvak Petr on 06.09.2015, 08:22
... proč se prodloužení 10A vyrábějí??
Kolik spotřebičů, které nejsou někde "natrvalo" umístěné, má spotřebu vyšší než 2kW?
Takže se spíše nabízí otázka
proč se dávají vícenásobné zásuvky na prodloužení se "slabým kabelem"?A nejhorší variantou je "prodlužka v prodlužce, ideálně ještě s nějakou rozvojkou
Vyrábí se i prodluzky s SPD-D a ty mají v sobě pojistku, což pak řeší i následné přetížení. Je na každém jak se s tím vypořádá. Žádná revize nespasi lidskou blbost, ale technika ji dokáže částečně potlacit