Title: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
Post by: Verenavský on 17.09.2015, 20:32
Samostatné vodiče CY4x16mm jsou uloženy v trubce s dehtovou papírovou vložkou.
4m ve zdivu, 7m na zdi.
Title: Re: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
Post by: Patrik Dedík on 17.09.2015, 21:24
Pouzi google. Co som pozeral, 75-90A. Mozno kolegovia ma doplnia, alebo budu mat presnejsie info
Title: Re: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
Post by: Jiří Schwarz on 17.09.2015, 21:53
Google toho ví dost, ale v tomto případě bych se více spoléhal na normy, případně na "Pavouka nebo Sichr"
Title: Re: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
Post by: Radim Strycharski on 17.09.2015, 22:20
Viděl bych to na uložení B1, což je 68 A.
Title: Re: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
Post by: Verenavský on 17.09.2015, 22:59
Quote from: Radim Strycharski on 17.09.2015, 22:20
Viděl bych to na uložení B1, což je 68 A.

S jištěním B63/3?