Někdo přelezl plot dvorku a na zápraží ve zdi mého domu vyměnil ve skříňce elekroměr. Našel jsem tam lísteček se stavem starého a nového elektroměru, jménem montéra, ale vůbec nic nevím o elektroměru, který je na fotce v příloze.
Může mi dát někdo nějaký odkaz na popis elektroměru? Když mačkám to modré tlačítko, objevuje se tam řada informací.
Určitě naleznete návod zde:
http://www.eon-distribuce.cz/cs/distribuce-elektriny/faq/navody-k-elektromerum/index.shtml
QuoteNěkdo přelezl plot dvorku a na zápraží ve zdi mého domu vyměnil ve skříňce elekroměr.
To není zrovna profesionání přístup!
Pokud je zavřeno, dají vzkaz a pak reagují!
Tady se aspon dozvite prirazeni spotreby v kwh segmentum bargrafu
http://www.zpa.cz/files/files/ZE-312-C-7-38-05-3-10-13-web.pdf
Otazka: jaky je skutecny nabehovy proud (kdy zacne pocitat), nejsem schopen to vylustit, 15 nebo 25mA?
Quote from: Joscer on 30.09.2015, 00:02
Otazka: jaky je skutecny nabehovy proud (kdy zacne pocitat), nejsem schopen to vylustit, 15 nebo 25mA?
Z katalogu:
Jmenovité napětí Un 3 x 230/400 V, 2 x 230/400 V, 230 V
Náběhový proud (Ist) 15 mA, 20 mA, 25 mA
Minimální proud (Imin) 150 mA, 200 mA, 250 mA
Takže záleží na tom, kolik fází přes elektroměr vedete. Při třífázovém zapojení to bude 15mA.
Quote from: Tondys on 28.09.2015, 21:23
Někdo přelezl plot dvorku
To chce pejska. Velkého.
A pri jednofazovem to bude 25mA? Jak jste to z toho datasheetu vylustil? Jakoze radek vyse ma poradi 3F, 2F, 1F?
A parametr minimalni proud znamena co presne?
Quote from: Joscer on 30.09.2015, 21:46
A parametr minimalni proud znamena co presne?
Rozhodnutí Českého metrologického institutu.