Potřebuji vyřešit předjištění motoru, ale jediným podkladem je jeho výkon, In do Y a In do D?
Udávají se běžně u motorů graficky znázorněné charakteristiky proud/čas?
Určitě nejsem odpovědný abych tu odpovídal, ale hned mě napadlo, co se stalo u nás ve firmě německým soudruhům při spouštění repasovaného vřetenového lisu s motorem 75kW. Nejdřív za mnou přišel, jestli mám 160A pojistky, já měl ale jenom 250A, tak je vyměnil a spouštěli znovu, rozběhový proud se vyšplhal až na 300A , ale pak už šel dolu na 50, v tom rána jak .. a v rozvaděči bouchly propojky a stykač trojúhelníku! Takže měnili nakonec komplet přívodní kabely k motoru, propojky a stykače.. Možná měli moc krátký rozběhový čas, to už nevim co s tím nakonec udělali, ale plyne z toho nepodceňovat rozběhový proud! :D
Neudávají, protože doba rozběhu je závislá na připojeném zařízení. Samotný motor bez poháněného zařízení nebo bez setrvačníku startuje na jmenovité otáčky tak do 1s.
Jak už napsali kolegové, výrobce motoru říká jmenovité parametry motoru, ale časy rozběhu a průběhy momentu (charakter zátěže) musí zadat dodavatel technologie, kterou motor pohání. Pro správné nastavení ochran motorů je to nezbytné, v mé oblasti působnosti mám naštěstí jen dva druhy zátěže, odstředivá čerpadla (lehký rozběh) a vzduchové chladiče (velký větrák - střední až těžký rozběh).
To znamená, že výrobce zařízení např. kombinace motor+vrtule (ventilátor) je povinen uvádět charakteristiku proud/čas?
K jištění motoru bych použil vhodný motorový spouštěč. Na něm bych nastavil nejnižší hodnotu, když by při tomto nastavení docházelo za běžného provozu k vybavování motorového spouštěče, tak bych postupně přidával, ale ne více než je hodnota proudu na štítku motoru pro dané napětí a zapojení. V případě, že by i při nastavené hodnotě proudu ze štítku motoru, docházelo k vybavování motorového spouštěče, potom může být motor vadný nebo přetížený vlivem závady na poháněném zařízení nebo je pro tento účel použitý motor nevhodný/slabý a dochází k jeho přetěžování. Předpokládám, že je motor správně zapojený a že tam není jiná závada.
Quote from: Marek Větvička on 16.10.2015, 00:19
To znamená, že výrobce zařízení např. kombinace motor+vrtule (ventilátor) je povinen uvádět charakteristiku proud/čas?
Nevím jestli je povinen, ale je jediný kdo vám to může říct, jeho projektanti by toto měli mít spočítané, oni znají momenty zátěží a energie, které jsou potřeba na uvedení zařízení na jmenovité parametry (otáčky). Dodavatel motoru, vám řekne jen parametry jeho motoru. Motor je jen díl v skládačce.