Budu rekonstruovat bytové jádro v paneláku a samozřejmostí je i nová elektroinstalace. Na koupelnu chci použít proudový chránič. Problém je v tom, že přívod do bytu je dvou vodičový. Jak z toho získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
Přívodní vodič PEN můžete v podružné rozvodnici rozdělit na PE a N. Jinou možností je vyměnit i přívod do bytu z elektroměrového rozvaděče za třívodičový, přívodní vodiče bývají uloženy v trubce nebo v liště L70, mělo by to jít. Místo rozdělení PEN by mělo být přizemněno, ale nevím jestli toto půjde v panelovém domě nějak "bezbolestně" provést.
Nový přívod není možný,přívodní kabel je z nepochopitelných důvodů zazděný.Jinak to rozdělení na PE a N je přesněji jak?Pokud je tam proudový chránič,nesmí se přece spojit.Mohl bych poprosit o nějaké schéma?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=2767.0
v podstatě je to tohle zapojení,je to tak?
akorát nevím kam to uzemním?Je možné použít konstrukci stupaček v jádře?
Tak jak psal kolega Karvánek v jiné diskuzi, schéma vám namaluje i o půlnoci každý normalní elektrikář třeba na sáček od svačiny.
V rozvodnici budou dvě sběrnice, PEN (PE) a N. Přívodní PEN vodič bude připojen na sběrnici PEN. Na sběrnici budou dále připojené PEN vodiče stávajících okruhů, PE vodiče nových okruhů, vodič pro ochranné pospojování a přívodní N vodič pro chránič. Za chráničem bude N vodič připojen na samostatnou sběrnici, ze které budou připojené N vodiče nových okruhů.
V tomto případě tedy předpokládám, že nové okruhy budou všechny připojené přes chránič. Není to vyloženě požadováno, přes chránič musí být pouze okruhy v koupelně, ale u zásuvek v kuchyni bych připojení přes chránič určitě také doporučoval.
Závěrem je nutné připomenout že práce na elektrických zařízení patří mezi VYHRAZENÉ činnosti a že je mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.
Elektroinstalace v koupelně musí být provedena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-701.
Ano, v podstatě je možné použít toto zapojení, s tím, že stávající TN-C okruhy budou připojeny před chráničem.
Děkujiu za odpovědi.
TO: Milan-Z > Nezlobte se, ale rekonstrukce jádra a koupeny již není drobná práce, kterou by si měli amatéři dělat svépomocí. Konkrétnější odpověď než zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2766.0.html nečekejte. K Vámi nalezenému schématu - schéma sem schéma tam, pokud nevíte i to ostatní není vám k ničemu! Podstata problému je výstižně zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1396.0.html
Ja osobně ještě doporučuji na proudový chránič pověsit zásuvky v bytě (dětský pokoj ...! Poněvadž jestli máte malé děti tak člověk nikdy neví co udělají. A při rekonstrukci elektroinstalace už neni takový rozdíl v ceně oproti klidu a hlavně bezpečnosti.