Kde musí být použit chránič?
Jedná se o el.bránu 230v(venk.prostor), světla před domem(stojánková), altán před domem (zás.230+světla), zás. + světla v koupelně (stačí jen zásuvky?)?
Normami je požadován chránič u zásuvek ve venkovním prostředí a v koupelně. Brána, pokud je připojena pevně (ne přes zásuvku) nemusí být připojena přes chránič.
A ještě dotaz na chránič použitý pro celý byt 1 fázový,25A,0,03mA.Mám problém s tím,že mi vypadává chránič,když připojuji zdroj PC do přív.zásuvky.JInak ostatní spotřebiče to nedělají.Používám bez problémů vrtačku,flexu apod..Nevite radu?
Možných příčin je příliš mnoho, takhle na dálku to nelze určit.
Může být vadný zdroj v PC, vadný jiný spotřebič (nemusí přímo chránič vypínat, ale může na to mít vliv), může být také závada v instalaci (chybné zapojení, navtrtané kabely).
Doporučuji sjednat návštěvu revizního technika, změřit parametry chrániče, změřit izolační stavy instalace a popř. unikající proudy spotřebičů (PC).
U spořebičů bych se zaměřil na spořebiče tř. I (s ochranným vodičem), spotřebiče tř. II (flexka, vrtačka) už z principu nemají na toto vliv.
A když mám teď opačný případ v novém bytě,opět je hlavní chránič 25A/0.03 mA.Chránič padá při připojení vrtačky,flexy.Dřív to nedělalo.Padalo to jenom někdy,teď už to padá stále.Díky
Ještě bych doplnil :
Pokud bude někde v instalaci spojený N a PE, buď problémem v instalaci nebo vadným spotřebičem, může se to potom projevovat tak, že při zapnutí jakéhokoliv spotřebiče s proudovým rázem (to je i zdroj v PC) chránič vypadne. Největší proudové rázy dělají motory, ale ruční nářadí (vrtačka) má obvykle postupný rozběh, takže tam se to nemusí neprojevit.
To Nekuda :
To je přesně to, o čem mluvím ;)
Spojení N a PE se dá najít i pomocí nějaké zkratové zkoušečky ("pípák"), i když jistější bude návštěva RT.
Při vypnutém chrániči vyzkoušejte jestli jsou sběrnice N a PE v podružné rozvodnici propojené. Pokud ano, odpojujte postupně N vodiče, tak najdete vadný okruh.
Je ale zajímavé,že mi to teď 4x nespadlo a po páté ano a teď už to zase padá stále.Ve zdroji jsou kondenzátory,asi než se nabijou,potom už to nepadá.
A ještě dotaz ,jestli mám na venkovní okruha koupelnu(zásuvky 220v) použít samostatný chránič pro každý okruh zvlášť nebo mohu použít jeden jednofázováý a za něj umístit dva 16A jističe.Lepší asi dva chrániče,že?
Obě řešení jsou možná. Není problém na jeden dvoupólový (jednofázový) chránič připojit třeba 3 jističe. Pozor ale na jmenovitý proud chrániče, v rodinném domě raději použít 40A, rozdíl v ceně proti 25A není zásadní.
Pane Nekuda, praktická rada. Čím rozsáhlejší instalace, tím větší problém najít příčinu "padání" chrániče. Použití více chráničů je výhodnější, záleží na správném zapojení . U jednoho centrálního chrániče je výhodou používat dvoupólové jističe, které odpojí nejen vodič L, ale i N.
U chrániče je třeba důsledně dodržet to, aby šel přes chránič pracovní proud všech pracovních vodičů (L a N, u vícefázových obvodů všechny L a N) a nikde nebyla vytvořena paralelní obchozí cesta (to je to, co tu již kolegové psali - nesmí být nikde spojení PE - N!)
Někdy stačí i taková maličkost jako špatně připojené trafo na zvonek, napájení antenního zesilovače,... a chránič to sice neschodí, ale dokáže to dostat instalaci do takového stavu, že pak vadí každá maličkost. Už jsem jednou něco takového našel, to bylo překvapení, co udělá trafo na zvonek.