Zdravím,
mohl by mi někdo poradit zdda je lepší jistit obvod sběrače u autotrafa pojistkou nebo jističem? Jedná se o typ ESS110 (0-230V/10A)...jakou hodnotu by měla mít pojistka(jistič) a jaké má být její provedení?
Děkuji
Nikdo neví? :-[
V diskuzích se máte podle pravidel přihlašovat jménema příjmením. Pravděpodobně vaše vyjadřovací schopnosti nepodaly patřičný výklad problému.
Všechna indukční zařízení, včetně transformátorů, se jistí jistícími prvky s vyšší hodnotou vypínacího proudu.
Při použití pojistky, je nutné použít pojistku tkz. zpožděnou pro motory (zpožděné = šnek nebo T) a při použití jističe, je nutné volit charakteristiku C nebo D.
Omlouvám se, ale nevím jak to jméno teď změnit...
A děkuji za radu.