Při pravidelné revizi společných prostorů domu byly zjištěny nové úpravy elektroinstala ce, které nejsou samozřejmě nikde zaneseny, dílo nebylo provedeno na základě PD, nebyla provedena výchozí revize a přitom se jedná o dost rozsáhlý zásah do elektroinstala ce. Jde o dva vchody.
Ze stávající přípojkové skříně na patě domu vede stávající napájecí kabel AYKY 4x25mm2 pod omítkou a následným zateplením fasády domu do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozváděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.
V jednotlivých vchodech pak byly vyměněny střeva oceloplechovýc h elektroměrovýc h rozváděčů, jejichž součástí je vždy i rozvaděč společných prostorů RSP.
Prováděcí firma jen odnýtovala výrobní štítek starých rozváděčů a nově nanýtovala na nová střeva.
Z rozváděčů jsou pak nově instalovány jednotlivé napájecí kabely do bytových rozváděčů, nové rozvody osvětlení sklepních prostorů a schodiště..... .........
Prostě je toho dost.
Co vy na to?
Bez schéma se to dá těžko posuzovat, ale kabel může být za jistých podmínek jištěn proti zkratu na konci, tzn. zde po rozbočení až jističem před elektroměrem.
Ten přehozený štítek ze starého rozvaděče je pěkná lumpárna.
Zůstalo to u štítku, nebo "našvindlovali" i typovou a kusovou zkoušku (resp. ověření návrhu a kusové ověření)?
Jak říkal jeden člověk, "co se vyzná trochu v elektrice i v právu", někdy může být menší malér přehlédnout chybějící štítek než ho tam chtít za každou cenu a zfalšovat ho...
Quote from: Pavel Horský on 09.11.2015, 19:21
...do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozváděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.
Rozdelenie v skrinke SP100 je potrebné posúdiť podľa 33 2000-4-473, čl. 473.1.1.2, písm. ,,a". Podľa ,,b" to neprejde. Osobne a aj logicky som za poistky v poistkovej skrini.
Asi pôjde o rekonštrukciu kde sa zabavíte. :)
Quote from: Milan Illek on 09.11.2015, 23:41
Bez schéma se to dá těžko posuzovat, ale kabel může být za jistých podmínek jištěn proti zkratu na konci, tzn. zde po rozbočení až jističem před elektroměrem.
Schéma závad přiloženo................
Quote from: Maroš Klein on 10.11.2015, 07:14
Rozdelenie v skrinke SP100 je potrebné posúdiť podľa 33 2000-4-473, čl. 473.1.1.2, písm. ,,a". Podľa ,,b" to neprejde. Osobne a aj logicky som za poistky v poistkovej skrini.
Asi pôjde o rekonštrukciu kde sa zabavíte. :)
Tam se zabaví především firma, která objekt rekonstruovala.
Společenství domu si mě objednalo "pouze" na provedení pravidelné revize, která se jaksi pravidelnou nazývat nelze, neboť od poslední pravidelné revize v roce 2010 došlo k výše uvedeným podstatným změnám, které byly ještě ke vší smůle provádějící firmy provedeny špatně.
A Horský bude zase hajzl.
No jo no, to se holt nedá nic dělat. Nejsem zvyklý mlčet ;)
Quote from: Pavel Horský on 10.11.2015, 07:44
...A Horský bude zase hajzl...
Pre hajzla každý hajzel. :D
A tie poistky v HDS im tiež môžete rovno vyhodiť.
Quote from: Pavel Horský on 09.11.2015, 19:21
Ze stávající přípojkové skříně na patě domu vede stávající napájecí kabel AYKY 4x25mm2 pod omítkou a následným zateplením fasády domu do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozváděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.
Co vy na to?
Co na to Připojovací podmínky distributora?
na příklad:
Místo odbočení
lze provést v HDS nebo v neměřené části elektroměrového rozvaděče, přičemž odbočky delší než 3 m musí být jištěny
samostatně v místě odbočení z HDV. Tento jistící prvek musí být označen popisem: ,,Jištění odbočky". Kryt místa odbočení
musí být upraven pro osazení plomb;
Není ta AYKY 25 na hraně, když následují dvě CYKY 16 ?
Spojení natvrdo bez jištění se dělá jen v rusku, tam s tím nemají problémy....