Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Josef Tomek on 12.11.2015, 10:00

Title: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: Josef Tomek on 12.11.2015, 10:00
Na starém jističi z roku 1982 je napsáno "In 75" a "J2RU 50A". Viz obrázek v příloze. Vykládám si to správně, že In je jmenovitý proud? Co pak znamená to J2RU 50A? Když se tento jistič bude nahrazovat za nový, má to tedy být 3x75A nebo 3x50A? (sám to dělat nebudu, jen si chci ověřit, čím by se to mělo ideálně nahradit)
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: František Janeček on 12.11.2015, 11:06
J2RU 50A je typové označení.50 znamená druh přívodů a A je druh charakteristiky(motorová).Jmenovitý proud je jasne In=75A. :)
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: Josef Tomek on 12.11.2015, 14:55
Děkuji. Pozná se z těch údajů nebo víte, kde by se k této historické věci zjistila také zkratová výpínací schopnost? Snažím se zjistit, čím by bylo vhodné to nahradit, jestli například z výběru Eatonu by byl nutný jistič řady PLHT (vypínací schopnost jističe 25 kA), nebo jestli by stačil PL7 (vypínací schopnost jističe 10 kA) či jen dokonce PL6 (vypínací schopnost jističe 6 kA). Bylo by vhodné tam dát něco charakteristikami co nejbližší tomu současnému.
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: Jan Bocek on 12.11.2015, 15:11
Na stránkách OEZ byly nabízeny i sady na výměnu za tyto jističe, včetně mechanického uchycení. Najdete tam i parametry.

Otázku zkratové odolnosti bych ale řešil podle konfigurace sítě a zjištění, jakou velikost
zkratového proudu máte v místě připojení. Před mnoha desítkami léty se dávaly jističe "kalé byly na trhu" a Izkr se někdy nevěnovala pozornost. Na to je dobrý program Sichr....
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: František Bernard on 12.11.2015, 15:37
jitič J2RU xx A-charakteristika motorová, B-Char. vedení, In 200A, Un 500V AC, vypínací schopnost 14 kA, 500V AC, cos fí 0,5.
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: František Šohajda on 12.11.2015, 16:40
Velké jističe ,dieony charakteristiky nemají.
Charakteristiky jsou do cca 125A. ;)
OEZ má na to vypracovanou celou brožuru.
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: František Janeček on 12.11.2015, 17:12
Quote from: František Šohajda on 12.11.2015, 16:40
Velké jističe ,dieony charakteristiky nemají.
Charakteristiky jsou do cca 125A. ;)
OEZ má na to vypracovanou celou brožuru.

To jste objevil kde, pane kolego? :D :D :D
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 12.11.2015, 18:18
Quote from: František Šohajda on 12.11.2015, 16:40
Velké jističe ,dieony charakteristiky nemají.
Charakteristiky jsou do cca 125A. ;)
OEZ má na to vypracovanou celou brožuru.


A co je potom nastavení nadproudové spouště?  :o
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: František Bernard on 12.11.2015, 19:50
Pane Šohajdo. Tyto jističe se začali vyrábět v době, kdy jste asi nebyl ještě na světě. To co jsem napsal jsem "vycucal" z katalogu ZSE sIlnopruodá elektrotechnika z roku 1976, 7. Nezměné vydání. V motorové charakteristice byla řada 41 nadproudovýsch spouští od 15A do 200A. Pro vedení bylo v řadě 37 spouští od 12A do 200A. Termín deion se již pro označování jističů nepoužívá.
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: František Šohajda on 13.11.2015, 09:26
Měl jsem na mysli charakteritiky B,C,D jako u malých jističů do 125A. ;)
Omlouvám se za nepřesný název.
Title: Re: Co znamená J2RU na jističi?
Post by: Josef Tomek on 13.11.2015, 17:55
Díky, vypínací schopnost 14 kA mohu potvrdit, nakonec se mi podařilo dostat se k technickému listu z roku 1976 a je to tam uvedené. Vlákno můžeme uzavřít.