Potřeboval bych poradit se zapojením průtokového ohřívače ( Dakon Dagas ).
Vím, že by měl být připojen na zásuvku, která je samostatně jištěná.
Bydlím ve starším cihlovém domě, kde jsou ještě pojistkové skříně.
Jsou tam 4 samostatné okruhy ( 2 světelné a 2 zásuvkové ).
Každý z nich je jištěn pojistkou ( zásuvkové 16A ).
Pokud to půjde, mám do pojistkové skříně přidat jistič a vytvořit samostatný okruh, nebo to jde řešit jinak?
Nevím přesně jaký je příkon tohoto ohřívače, ale předpokládám, že min. 3kW. V tomto případě určitě samostatný kabel z rozvaděče ( vaše pojistková skříň) a jistič 16A/1/B.
Doplňuji :
Pro připojení bude nutné použít samostatný kabel CYKY 3Cx 2,5 nebo CYKYLO 3Cx 2,5, samostatné jištění 16A.
Rozhodně bych to nepřipojoval ze stávající instalace.
Ten průtokový ohřívač může mít max. cca 3,5 kW, aby bylo možné připojení ze zásuvky 230V. Pokud má ohřívač vyšší příkon, bude nutné jiné připojení a jiné jištění.
DAGAS 01-24 CK Jedná se o kombinovaný kotel montovaný na zeď a určený pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody pro použití v domácnostech. ( plynový)
DAGAS 01-24 CT Jedná se o kombinovaný kotel montovaný na zeď a určený pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody pro použití v domácnostech. ( plynový)
http://www.dakon.cz/search.asp?stext=Dagas (http://www.dakon.cz/search.asp?stext=Dagas)
kubajs13 odpověděl jste si sám, výrobce samostatný přívod a jištění pro kotel požaduje.
Je poté nutná revize ?
Určitě bude nutno provést na nový přívod revize.ČSN 33 2000 - 6 - 61
čl.61.1.1
Ano revize nově instalovaného zásuvkového obvodu je vyžadována dle platných elektronorem (na ty spousta lidí kašle), ale hlavně bez platné revize elektro nenapíše revizi revizák plynu a bez revize plynu plynárna nezaplynuje! ;D
Pochopil jsem že se jedná o plynový kotel Dakon. Nebál bych se ho připojit na stávající zásuvkový okruh.
Začalo se u dotazu na připojení "průtokového ohřívače" a skončilo u "plynového kotle". Je to normální? To pak samozřejmě naprosto mění celou situaci ::)
To Horský: No to je přece naprosto noumální Úďo. ;D
Ne, vážně, tak to je přesně ten případ, kdy tazatel neudá v dotazu základní údaje. Připomíná mi to známou scénku z Císařova pekaře, kdy si Tycho de Brahe stěžuje Rudolfu II (Werichovi), že si objednal novou čočku do dalekohledu a místo toho dostal luštěninu. ;D :)
Tak to promiňte pánové, ale měl jsem za to že první dotaz byl od kubajs13 z 19.9.06 v 7:19, kde uvádí ,sice v závorce, kotel Dakon Dagas.
Téhož dne - příspěvek Pavel Černý v 9:53 nechal odkazy na stránky s těmito kotli. Omlouvám se jestli se nejedná o plynový kotel. Ještě se tolik v nové podobě diskusí neorientuji.
Zde není co promíjet. Jistý "kubajs13" psal opravdu v závorce Dakon Dagas, ale před tím bylo uvedeno "průtokový ohřívač".
Já se omlouvám
- odpovídal jsem na možnost zapojení průtok. ohřívače
- nezkoumal jsem, jestli se náhodou nejedná o něco jiného než
průtokový ohřívač
Pravděpodobně se " kubajs13" nesprávně vyjádřil už ve svém dotazu.
A ještě si nemohu odpustit soukromou připomínku:
Slušný člověk, který se rozhodne vstoupit do diskuse a zeptat se odborníků
na problém, který ho trápí, se představí celým svým jménem a zaslouží si odpověď.
Neslušným lidem by se nemělo odpovídat. Samotného mě teď mrzí, že toto své pravidlo porušuji. A nebo je "kubajs" v kalendáři ;)