Odborná firma nainstalovala do obchodu tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a Eon chce k revizi doložit tepelné ztráty objektu. Kde sehnat jaké má objekt ztráty když je starý 35 let. Jinak nepřiznají sazbu C56d. Od firmy mám jen doklad o odborné instalaci čerpadla.
Vybrat si můžete zde (http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx).
Stačí i jakýkoliv projektant topenář, který umí spočítat tepelné ztráty.
Jak první bych pátral u té firmy, která dodala a nainstalovala TČ. Ta by měla být schopná poskytnout alespoň kontakt na nějakého projektanta topenáře. Pokud ne, tak zkusit nějakou jinou topenářskou firmu.
Můžete si je spočítat i sám, už jsem to párkrát takto řešil
Díky za seznam energetických specialistů. Sám si to spočítat nedokážu a i kdybych to uměl, tak Eon požaduje razítko oprávněné osoby a to já rozhodně nejsem.
Zvláštní, Cez to nechce, Mám na to tabulku v Excelu, pokud mate zajem
Mohl bych poprosit o tuto tabulku,třeba do mailu? Díky
Výpočet tepelných ztrát
Kdo je to "oprávněná osoba"?
Fakt by mě zajímalo, nakolik erudovaně se prověřují při přiznávání vyšších sazeb reálně revizní zprávy, ony výpočty TZ, apd věci...
Osobně si o tom příliš vysoké iluze nedělám. To je asi taková podmínka jako když je někde podmínka "předat projektovou dokumentaci". Musí se specifikovat pojem "předat" (v papíru, v elektronické podobě, proti podpisu, emailem, odkazem na webu...?) a "projektová dokumentace" (zda je požadována její správnost, odsouhlasení při připomínkování, rozsah jejího zpracování, atp.).
Quote from: Václav Kalina DC on 20.11.2015, 16:15
Zvláštní, Cez to nechce, Mám na to tabulku v Excelu, pokud mate zajem
I ČEZ by to měl vyžadovat, neboť dle cenového rozhodnutí ERÚ platí:
Podmínky uplatnění sazby:
...
4. Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.V žádosti tedy musí být vždy doloženo u všech distributorů bez rozdílu.
Quote from: Martin Hroudný on 20.11.2015, 19:05
Kdo je to "oprávněná osoba"?
E.ON ve svých podmínkách na internetu píše:
Doložit Výpočet tepelných ztrát od oprávněné firmy instalující tepelné čerpadlo.
... bez bližšího komentáře. Tudíž kdokoliv a zaštiťuje instalační firma.
U novostaveb a větších změn dokončené budovy by měla existovat projektová dokumentace včetně profese Ústřední vytápění, která danou problematiku řeší. Taktéž v těchto případech se dokládá pomocí Průkazu en. náročnosti budovy (zpracovaného dle vyhl. č. 78/2013 Sb. v platném znění) plnění požadavků na en. náročnost budovy (viz zákon č. 406/2000 Sb. v pl. znění, § 7).
Quote from: Soukupp on 19.11.2015, 07:18
Díky za seznam energetických specialistů. Sám si to spočítat nedokážu a i kdybych to uměl, tak Eon požaduje razítko oprávněné osoby a to já rozhodně nejsem.
Energetický specialista vám nemůže vydat pouze nějaký dokument zpracovávající pouze výpočet tepelných ztrát, neboť on podle zákona 406/2000 Sb. v pl. znění:
§ 10 Energetický specialista
...
(6) Energetický specialista je povinen
...
c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem, číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty a číslem oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na výše uvedených dokumentech,Quote from: Václav Kalina DC on 20.11.2015, 17:40
Výpočet tepelných ztrát
Kvalita tohoto výpočtu je úsměvná (při představě, že by se takto hodnotil např. pasivní dům). Nerozporuji, že pro první orientační nástřel tepelných ztrát objektu je možná postačující, ale pro doložení výpočtu tepelných ztrát je nedostatečná. Výpočet tepelných ztrát se dnes provádí dle ČSN EN ISO 13790:2009 - Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
Nevým proč úsměvné, chápu že jako energetiický odborník k tomu máte výhrady, ale na druhou stranu, proč komplikovat lidem přístup k levnému a ekologickému zdroji vytápění třeba klimatizací. Proč by měl majitel starší stavby platit za energetický audit, aby si doma nechal nainstalovat tepelné čerpadlo, když sám ze své mnohaleté zkušenosti ví, kolik kw výkonu potřebuje pro vytápění svého objektu. Jde pouze o přiznání patřičné sazby a k tomu mu ta excelovská tabulka bohatě stačí, na to nepotřebuje žádné razítko. V přihlášce tepelného čerpadla je i možnost, že si ho stavebník nainstaloval sám. Jiná věc je, pokud na to chce čerpat dotace, tam holt musí nakrmit úředního šimla, ale pak se dostane do situace, kdy větší část dotace padne za razítka a certifikované firmy co si to nechjí řádně zaplatit. Tím že použije onu úsměvnou tabulku se rozhodně nedopouští ničeho protiprávního a finančně ho to nakonec možná vyjde i levněji.