Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Zdenek Prokes on 19.09.2006, 22:30

Title: Kdy musí být použit chránič typu S?
Post by: Zdenek Prokes on 19.09.2006, 22:30
Snažím se zjistit jestli hlavní 4pól. proudový chránič, za kterým je zařazen 2pól. např. pro koupelnu, musí být vždy typu "S".
Title: Re: Kdy musí být použit chránič typu S?
Post by: Zdenek Gec on 20.09.2006, 06:43
Pokud chcete zajistit selektivitu těchto dvou přístrojů, musíte splnit dvě základní podmínky:
a) nadřazený proudový chránič musí být typu S - selektivní
b) IΔn nadřazeného proudového chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proudového chrániče

Title: Re: Kdy musí být použit chránič typu S?
Post by: Hynek Bureš on 20.09.2006, 07:18
Jak správě uvedl pan Gec, "pokud chcete zajistit selektivitu..."; selektivita není normami předepsána, zvláště jde-li "jen" o domácnost. Všimněte si totiž významného rozdílu v ceně standardního a selektivního chrániče. Nadřazený proudový chránič v případě požadavku ČSN 3 2000-4-482 (např. v dřevostavbách) musí být max. IΔn=0,3A. Projektant obvykle předepíše použití selektivního chrániče, ale v rámci "úsporných opatření" při realizaci lze odsouhlasit změnu na standardní nezpožděný.