Snažím se zjistit jestli hlavní 4pól. proudový chránič, za kterým je zařazen 2pól. např. pro koupelnu, musí být vždy typu "S".
Pokud chcete zajistit selektivitu těchto dvou přístrojů, musíte splnit dvě základní podmínky:
a) nadřazený proudový chránič musí být typu S - selektivní
b) IΔn nadřazeného proudového chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proudového chrániče
Jak správě uvedl pan Gec, "pokud chcete zajistit selektivitu..."; selektivita není normami předepsána, zvláště jde-li "jen" o domácnost. Všimněte si totiž významného rozdílu v ceně standardního a selektivního chrániče. Nadřazený proudový chránič v případě požadavku ČSN 3 2000-4-482 (např. v dřevostavbách) musí být max. IΔn=0,3A. Projektant obvykle předepíše použití selektivního chrániče, ale v rámci "úsporných opatření" při realizaci lze odsouhlasit změnu na standardní nezpožděný.