Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Hynek Havliš on 27.11.2015, 11:02

Title: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
Post by: Hynek Havliš on 27.11.2015, 11:02
Zakazuje nějaká norma použití vodiče PEN v konektoru?
V ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.4.1 Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické
pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku∗).

Jedná se o přívod, který by byl uložený pevně, je ale realizovaný slaněným kabelem (strojní zařízení, vodič průřezem vyhovuje). Nejedná se o prodlužovací, pohyblivý ani poddajný přívod.
Lze konektor považovat za součást "pevné instalace"?
Title: Re: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
Post by: Miroslav Minařík on 27.11.2015, 17:13

Nemyslím, že by bylo jakkoliv rozhodující zda jde o slaněný vodič.
Jde o to pevné uložení.
Tedy se ptejte na definici pevného uložení.
Title: Re: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
Post by: Vít Rotrekl on 27.11.2015, 22:15
Konektor bych já asi viděl jako zásuvkový spoj. A tam dle mě nemá PEN co dělat.

Dle ČSN 34 0350 čl. 3.1¨
- je to připojeno "zásuvkový" spojením - tedy pohyblivý přívod

A dále v článku 4.1.3 - se píše, že v takovémto typu spojení nemá vodič co dělat

Alespoň takto to vidím já...
Title: Re: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
Post by: Jan Bocek on 27.11.2015, 23:27
Quote from: Hynek Havliš on 27.11.2015, 11:02
Zakazuje nějaká norma použití vodiče PEN v konektoru?
V ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.4.1 Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické
pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku∗).

Jedná se o přívod, který by byl uložený pevně, je ale realizovaný slaněným kabelem (strojní zařízení, vodič průřezem vyhovuje). Nejedná se o prodlužovací, pohyblivý ani poddajný přívod.
Lze konektor považovat za součást "pevné instalace"?



Otázka je tak trochu nejasná.
Konektorem je každá zásuvka na příklad 400V/16A se 4 kolíky. Ta má obvykle pevnou část připojenou na pevný rozvod a někde jištěnou v rozvaděči. Na takovou zásuvku se běžně připojují pohyblivým přívodem jednoduché stroje.
U velkých šroubovacích  ŠR konektoru, na příklad výrobce zakazuje odpojovat pod zatížením ale i pod napětím.
Pak ve stroji je samostatná modrá svorka označená písmenem N, která již nesmí být dále spojená s PE stroje.  Povoluje to ČSN EN 60204-1 ed. 2 v čl. 5.1 tam, kde napojíme stroj ze sítě TN-C

Popište trochu více důvod použití tohoto konektoru. Kde uvažujete rozdělení PE-N....
Title: Re: Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
Post by: Pavel Ryšavý on 30.11.2015, 15:21
Quote from: Jan Bocek on 27.11.2015, 23:27

Konektorem je každá zásuvka na příklad 400V/16A se 4 kolíky.

V této zásuvce PEN nenajdete, ten čtvrtý kolík slouží pouze jako PE

Quote from: Jan Bocek on 27.11.2015, 23:27
Na takovou zásuvku se běžně připojují pohyblivým přívodem jednoduché stroje.

Ano, ale pouze ty, které nepořebují pro svoji činnost N. Jinak musí být pětikolík!